[综合] 电钻打到线管短路,漏保跳了后,地线不正常了,求懂线路的大佬帮忙

[复制链接]
发表于 2023-8-8 09:25:16 | 显示全部楼层
      推荐看抖音“阳城电工”那些视频。准备一部万用表,它比测相位器找故障要容易。
      然后我给你屡一下步骤:最先要确定有问题的线路区域,这种线路都是“手拉手”方式连接,先断开与配电箱的连接,从漏保或短路器下端断开线路,万用表测量电箱这端三线端漏电击穿情况,用万用表测量线路间电阻值,只要不是无穷大,就有问题,无限大就是绝缘良好,反之就是有电“击穿”现象,阻值大小直观体现绝缘降低到影响正常使用问题。再断开有问题这段与上一段的线路连接(三根都拆开),再测。如果断开疑似故障线路后,故障线路上一段线路测量阻值恢复无穷大,就可以判断断开的后一段线路有问题,如果是多段“手拉手”连接,就逐步断开这些“手拉手”位置,一个个找,肯定能找到问题点。最后就是更换有问题线路,你现在是装修阶段,还是好恢复的。如果下端都没有发现“击穿”现象。那就看看漏保吧。
       再提一句那个抖音ip,他那里讲了很多弱电的知识和经验,多看几个肯定能找到类似你这个故障。看懂了,找个明白点的电工来动手,费些时间能解决。最后祝你顺利。