[电源] 再次艰难调整、合并配电箱空开位置,并增加漏保。漏保接法偶接对了吗?

[复制链接]
发表于 2023-5-15 13:53:26 | 显示全部楼层
排线太乱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-16 17:03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 古路平 于 2023-5-16 17:08 编辑

那4个空调开关的进线,重新拿一根6平方的线从总开关引出,还有零线排也同样用6平方的线并一根。中间不要有接头,你现在的零线中间就有接头【第一个漏电开关上】
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-26 08:55:35 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-5-26 08:44
就是分多路,每个空调单独走专线么?

是从总开关下端接一根大点的线到空调开关上端,空调电流大,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-26 08:59:58 | 显示全部楼层
同样,总开关出的零线,也用一根大点的线直接到零线汇流排,不要在哪个空开上压接后再到汇流排,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-26 09:43:03 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-5-26 09:15
嗯嗯,几个空调单独串一串还是每个空调都从总开关接单独线?

每个空调单独接线,感觉总开关塞不下这么多 ...

4个空调的进线用一根6平方的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-26 10:34:16 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-5-26 09:49
好的,谢谢!

前面坛友说单芯线和多芯线混用不好,那是全用单芯线还是多芯线好呢? ...

有单芯肯定用单芯,没有用多芯,把线头折回来也没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报