[电力] 科普一下1P+N空气开关知识,拆一个金钟穆勒25A 1P+N空气开关

[复制链接]
发表于 2019-3-14 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年没来发帖,论坛已经换新,新论坛似乎不限制图片尺寸了,这个很好,清晰图片可以更好的呈现。
我的文采已经变差,可能描述得语无伦次,老友还请包涵。

这篇说的是1P+N型的空气开关,很多人(包括我以前)都认为空气开关如果是相线和零线都有接入和输出端子的话,这款空气开关对于零相两线都是同时有保护作用的。
这个误解来自于对于传统2P空气开关理解。事实上,传统的2P空气开关就是由两个1P空气开关组成的,每个P的空气开关都具有完整的保护功能。所以很自然的以为,占用1P位置,但是有两路接入和输出的1P+N型空气开关,也是同时对于零相两线有保护的。

事实上,并非如此。

这是我以前一直推荐的金钟穆勒空开,这个开关放着莫名其妙坏了,开关推不上去。


这款是25A的规格,接线端子都是铜的,并不是合金。




打开表层外壳,空开的内部显露出来,这里是N端的部分。


这里可以看到,过流保护的元件就占用了1个P的空间厚度,在这里并没有和N端有相联的部分。


这里可以看到脱扣的推杆,很小的一个顶针。


对于1P+N结构来说,虽然N端没有过流和过热保护脱扣,但是也有联结触点,属于被动脱扣机制。这个相比零线直连还是要安全一些。


放置了多年,铜端子黑得不成样子,貌似有镀银层。


取下中壳,断路器关键元件全部展露出来。


这里可以很清晰的看到过热保护触发的元件,两片热涨率不同的金属贴合,受热以后会发生弯曲,从而触发脱扣动作。


开关的开合动作是通过推杆结构实现。


灭弧室,全金属结构,精致。


稀里糊涂的,写完了。老矣。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
wjhwpp + 20
aping365 + 10 謝謝分享

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2019-3-14 21:50:36 | 显示全部楼层
做个总结说明。1P+N型的空气开关,结构紧凑,仅占用一个P的配电箱导轨位置,但是支持L端和N端的接入及脱扣。
但是保护方面,只能支持L端的过流和过热保护。所以在配置配电箱的时候,千万不可以将零线和相线接反,也不可以弄错进出端接线。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-23 23:07:02 | 显示全部楼层
bingjing0314 发表于 2019-3-21 15:08
这个怎么说呢,本身联动了,只要负载过载了,火线和零线电流一样,都会引起跳闸,本身又没有漏电保护,所以 ...

火线是主动负载,零线是被动负载。脱扣曲线有A、B、C等不同类型,脱扣时间也从0.001S到0.1S甚至延时脱扣不等。
如果没有在火线处设置保护,而是在零线设置保护端,等到跳闸,危险电流已经贯穿设备,设备此时可能已经损坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-5 22:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2019-5-5 13:52
事实上就没有什么主动负载和被动负载的说法。你的意思应该是设备里发生相线接地故障,如果相线接有过流保 ...

非常有价值的回复。
我的回答比较白话一些,实际工况中,相线端发生非对零短路或者小循环过流,此时零线是不过载的。相反,零线在负载未导通的情况下,即使发生对地短路,也不会有漏电流。此刻,如果相零接反,前一级保护元件动作慢一拍的话,可能损毁设备。
同样。
上级保护元件动作必须灵敏度低于下级元件,否则扩大断路触发范围,增加损失
回复 支持 反对