数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 299|回复: 15

[外设] 尝试维修HDM97检测仪探头失败,还拍了CT。

[复制链接]
发表于 2025-9-5 10:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行手上的一台HDM97电导率仪坏了,故障现象是啥都不显示。到手最后检查是内部温度传感器开路了。
换个探头他说好像万把块吧,还要发去莓国。于是手痒想试试就逝世,本来就不抱任何希望,更换温度传感器必须得重新标定(没工厂程序没戏)后再校验(国质检)才能使用。


不废话了看图吧。
外购一颗1.5*20mm的PT100,对比室温还行。

探头接线,电导率电桥4线,温度两线制(看到这满头大汗,两线制没有补偿对探头要求非常高)。

探头主体看起来像陶瓷封装,用镊子刮了划非常硬。网上买了1.8MM陶瓷钻头打孔后放入TP100,顺道拍个CT看看有没有打破线,对比测试。

嗯,和预想的一样,温差很大。

半个小时后温度再也上不去。

到此手痒症治疗接近1%。有待治疗。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
 楼主| 发表于 2025-9-5 11:07:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 pxhxkij 于 2025-9-5 11:11 编辑
icespirit 发表于 2025-9-5 11:00
楼主你这焊接水平不咋地呀,这玩意核心维修任务你都还没开始就放弃了?更换了PT100后内部程序要修改的,简 ...

4层板跑线跑不了,强光只能看到过孔亮别的都是一片黑。只有跑出原理图才能开始逆向,况且我是单片机小白(开源的M328晶体管测试仪摸索一个星期终于调试好了的帖子就是),原装的头阻值在常温跑到180多欧,没有意义了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-5 11:25:45 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-9-5 11:12
为什么要原理图才能开始逆向?思维格局要打开

至少也要跑出PT100前端放大电路吧,可以改增益来微调曲线,但是整个线性就发生了变化,一个点对并不是整个曲线都对上。所以还得靠上机位来多点标定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-5 11:32:06 | 显示全部楼层
smzhudong 发表于 2025-9-5 11:29
新的也就2W左右吧

真实价格不晓得,网上的价格不是交易价格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-5 11:40:13 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-9-5 11:34
最快速准确的方向是拆开主机外壳,上传几张主板正反面照片,再酌情分析方案

有一种东西叫拟合,请了解一 ...

仪器已经还回去了。只有接口部分图片。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-5 12:01:43 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-9-5 11:49
前端放大电路其实不重要,重点在于它的存储器或者EEPROM或者MCU等存储软件的东西,你想想你若能获取了软 ...

这活我是没法干了,N年前试过读取某设备设置的EEPROM里面的密码,成功过一次,之后就没了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-9-5 14:37:53 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2025-9-5 12:02
邮来给我,哈哈哈

不不不看你发的帖子不敢啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-9-16 05:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表