铃兰花匠 发表于 2021-7-20 12:26 你确定不是漏电造成的吗!!!
d101010 发表于 2021-7-20 13:00 基本是漏电跳的,把漏保部分拆除,试一下空开,应该没问题
四灵通 发表于 2021-7-20 14:48 那就是你断路器里面的问题,比如接触面糊了,升温比较快,双温度金属片变形导致脱扣。 不是漏保的问题, ...
四灵通 发表于 2021-7-21 01:26 你说扳手没动,但是断路器设计时候扳手可以被锁定在接通状态,里面跳了。 扳手处于ON,但是里面脱开断路 ...
伽马射线 发表于 2021-7-21 21:56 【检查你的零线,你的零线对地漏电了,负载小时零线对地电压低~~~漏电小,负载大时零线对地电压升高~~~漏电 ...