本帖最后由 简燕 于 2019-7-2 21:12 编辑
变压器串电容(降压,隔离直流),电容量有最小值的限制.
粗略的说,当变压器初级串联一个电容,变压器里有三个"电感"有可能与串联的电容发生谐振,这三个电感分别是初级励磁电感Lm,初级漏感Ls1,次级漏感Ls2.
测量出这三个变压器电感参数,对于工频变压器,谐振频率按(50/4) Hz来计算,分别反推出电容值.取计算后得出的三个电容值中最大的一个,作为该变压器允许串联电容的最小值Cmin.
串联在变压器回路的电容,容量必须大于上述计算出来的Cmin,变压器才能安全工作.
在容抗降压的用途中,由于有Cmin的限制,有可能达不到所需容抗的设计要求.
|