看着一个便宜的A类漏保,10KA分断的,参数上看很不错这个断路器质感很一般,感觉还不如正泰
值得注意的是,这个电闸并没有3C认证
测试的时候接220按T竟然不跳闸,用电池短接也不跳闸,这竟然是个坏的。至于怎么坏的往下看,这绝对烂透了
拆开一看还可以,见到了全新结构的电磁继电器,动作机构也很独特
这个二极管焊接的有点随意吧,仔细一看,这竟然进水了。我这之前拆空开是泡水了在拆,但是这个我真没弄水,这水哪来的
哇,竟然是透明的电磁继电器,这下可以看清结构了。实测核心元件是好的,当时我比较奇怪。这东西没坏为什么不跳闸
好家伙,里面全生锈了,注意这个剪断的火线,这个不剪断线也能拆。这次有损拆解了,反正也不可能用,装不住装回去无所谓了
这触点薄薄的一层,还氧化了,就这还10KA分断
氧化发黑了,能不能接通都是个问题
就这薄薄的一层
零线的动触头
接下来是火线端,灭弧栅还挺大的,13片。火线端灭弧应该还不错吧
结构设计比较独特,第一次见这个结构
双金属片
这触点也不行
电磁铁和静触头
放大一看好家伙,这是什么鬼,我这拆泡水的杂牌DZ47触点都没这样,这之前是一天短路几十次成这样了
动触头还挺好
动触头没有打火的痕迹
分闸距离比较短啊,不知道隔离性能怎么样
看好了啊,这就是合闸状态,这真的搞笑,什么鬼
仔细看,这还有一段距离,距离还不小,我真的不信原来触点能这么厚,真这么厚的触点难道还能打没了,我这750A还没把磁保持继电器打坏,这断路器要打坏要多大电流,这还少高分断的断路器,灭弧栅也不小,这怎么回事
看仔细了,就是合不上闸没电,这按测试可是没反应
距离真的不小
拿个镊子往上铁柱明显歪了,和不装外壳没关系
伊顿金钟穆勤作为比ABB施耐德卖的还贵的断路器,我感觉这设计和用料都比较糟糕。正式场合我从来没见过有伊顿的断路器,之前指在ups上见过,后来那批ups换良信了,我以为是缩水了,看来并不是。这个断路器没有3C认证,没有按照GB16917.1的标准执行。
不过核心元件电磁继电器感觉比ABB的好点,ABB的互感器电流持续2A就锁住了,也就是5秒内线路没断开,一直存在漏电电流就再也别想合闸了,电磁继电器锁死无法复位。不过正常测试或者漏电断开多少次都没事,之前那个abb电磁漏保我每次都按T跳闸,几千次了没问题。伊顿这个继电器中间接了6平的线短路电焊机,还是可以复位。不知道ABB是为了安全这么设计的,还是伊顿的电磁继电器技术成熟一些,比较耐用
这碰到透明的电磁继电器,那就可以好好看看里面什么样了。电磁漏保这东西是核心,国产的这东西误差还是比较大。我这也测不了具体多少mA动作
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|