数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1512|回复: 22

1P+N漏保可以完全替代2P漏保么?

[复制链接]
发表于 2024-6-18 19:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
1P+N好像只占用2个安装位,
但是2P要占用3个安装位,
大家通常会选择哪种漏保?

发表于 2024-6-18 19:11:20 | 显示全部楼层
肯定不能啊,不然的话也就没有必要生产2P漏保了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 19:23:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 543624636 于 2024-6-18 20:32 编辑

1P+N和2P的主要是开关是1P和2P的区别,漏保部分是一样的,规范接线的情况下1P开关只断火线,2P是零火线都切断

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
复制粘贴那天 + 6 精彩回帖

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 19:59:04 | 显示全部楼层
我家里都用1P+N的,总开关用2P的空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 20:05:07 | 显示全部楼层
2P是零火线都切断,楼上打错字了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 20:23:40 | 显示全部楼层
1PN型的漏电保护器能同时切断零线和火线,而2P款漏电保护器在断电时只切断火线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 20:43:33 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-6-18 20:23
1PN型的漏电保护器能同时切断零线和火线,而2P款漏电保护器在断电时只切断火线。 ...

不懂就不要说
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-18 21:36:11 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2024-6-18 19:23
1P+N和2P的主要是开关是1P和2P的区别,漏保部分是一样的,规范接线的情况下1P开关只断火线,1P是零火线都切 ...

只断开火线,是否也有风险?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 21:45:58 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-18 21:36
只断开火线,是否也有风险?

正常情况下没问题,非正常情况就难说了,比如:
零线总线断路,火线电压就通过你家别的回路或邻居家的电器加到你的零线上了,当然还有接错线的情况

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-18 22:03:29 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2024-6-18 21:45
正常情况下没问题,非正常情况就难说了,比如:
零线总线断路,火线电压就通过你家别的回路或邻居家的电 ...

接错线什么意思?把火线接到零线上,然后跳闸么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-18 22:05:45 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-6-18 20:23
1PN型的漏电保护器能同时切断零线和火线,而2P款漏电保护器在断电时只切断火线。 ...

你是不是说反了?
1P+N只切断火线
2P+N才同时切断零线火线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 22:16:21 | 显示全部楼层
1P开关只断火线,2P是零火线都切断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 00:38:22 | 显示全部楼层
有些1P+N也是能做到零火双断……

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-19 01:04:22 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2024-6-19 00:38
有些1P+N也是能做到零火双断……

哪些1P+N能做到零火双断?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 10:37:05 | 显示全部楼层
1P+N和2P的不都是占2位么?2P+N才会占3位呀。我为省空间,分路还用到了1P漏保,只是零火线接头挨得近,接线得十分小心,并确保不要短路碰线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-19 12:21:37 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-6-19 10:37
1P+N和2P的不都是占2位么?2P+N才会占3位呀。我为省空间,分路还用到了1P漏保,只是零火线接头挨得近,接线 ...

2P不带漏保,2P+N才有漏保吧,这里说的是带漏保空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 14:12:27 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-19 12:21
2P不带漏保,2P+N才有漏保吧,这里说的是带漏保空开

2P有空开有漏保:

我家用的是全是1P占1位的漏保。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-20 10:56:11 | 显示全部楼层
看断路器的标志就能清楚了。最好选大接口的,小的容易接触不良。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-20 11:39:46 | 显示全部楼层
虽然说性能没有大差距,但是尽可能选标准2p的,后期更换无虞,我家的就是窄版的,有一个按T扭没反应,换2p的就搞不下,费牛劲扩面板孔才装上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-22 02:40:48 | 显示全部楼层
建议是总开,过压延时,然后2P的漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-12 01:56 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表