西门子PLC S7-1500 CPU模块6ES7511,运行中停机屏幕不显示,拆开检查PCB有烧黑一个电阻烧断,




电源部分采用LTC38582电源管理芯片输出两路3.3V,8.5V(实测15V)输出为机架扩展模块供电。



根据电路板绘制烧坏元件的部分电路图。


废旧电路板拆3个MOS管更换后,上电正常