有储水桶的纯水机,都存在一个问题:高压开关启/停压力差太小,导致本来有满桶的水,但放几杯水后压力略有下降,机器就启动制水。一直在为这事儿琢磨,设想用双高压开关串联,一个压力调高,另一个压力调低,再配合继电器自锁,可以实现大压力差,但水电配合有点小麻烦。前段时间受坛友启发,加一个低压开关来自锁,这样就不需要继电器了。经试用一段时间后发现稳定可靠,现发上来分享给大家。


这是改造后的效果,用了几个月,挺稳定的:


这是原理图:


两个高压开关分别调到需要的动作压力值,没有压力表配合的,也可以装机后以放水效果凭感觉来调,单向阀前加一个低压开关,线路并联在压力值低的高压开关上,用制水时RO膜纯水侧的压力实现自锁。

以图中标示的设定压力值为例:
1、储水桶压力低于0.1Mpa时,高压开并1导通,高压开关2导通,机器启动,低压开关也导通了;
2、储水桶压力上升到0.1-0.5Mpa之间时,高压开关1保持导通,高压开关2断开,但并联的低压开关受制水时的压力作用,继续保持导通,实现自锁,机器继续制水;
3、储水桶压力上升到0.5Mpa时,高压开关1断开,机器停机,单向阀前的压力消失,低压开关断开;
4、少量用水后,储水桶压力降到0.5Mpa以下,但高于0.1Mpa,高压开关1导通,高压开关2保持断开,因为此时机器并未运行,低压开关保持断开,机器不会启动;
5、大量用水后,储水桶压力降到0.1Mpa以下,高压开关2导通,机器启动制水,回到第一步循环。

如此,机器低压启动(高压开关2的设定值),高压停机(高压开关1的设定值),实现大压差启/停,且启/停压力值可调,使储水桶内的储水深度循环,大幅降低机器的启/停频率,省水省电省机器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
丽水荞麦皮 + 30 原創內容

查看全部打赏

发表于 昨天 12:07 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 12:18 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 14:10 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 14:34 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 14:59 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 15:21 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 昨天 19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
游客请登录后查看回复内容
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-12-5 06:58 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表