最近有个房子要装修,正在选购空开和漏保,想着做个东西测试一下买回来的漏保的实际漏电动作电流
于是就有了下面的制作。

测试电流用的万用表

还需要10KΩ 10W的水泥电阻两只
一个精密可调电位器,我买了47K的,配合两个10K欧姆电阻并联的5K
可以调到的最小电流4.2ma,只能说够用吧
我看有一些漏保的漏电动作电流是6ma的,感觉应该把可调电位器再买大一点,最好买个50K以上的吧

电位器3.48包邮,两个水泥电阻用了1红包,1.1包邮,制作成本还是比较低的
当然你得事先准备好万用表
不过考虑到我们论坛,万用表估计应该人手一个吧哈哈哈,有的人可能不止一个
先放一张接线图,很容易理解的

自己画的,有点抽象,主要就是模拟漏保出线下端漏电的情况
漏保靠检测流经火线和零线的电流是否相等来检测是否漏电,从而决定是否触发跳闸
这里,我们可以把电流表的com输出端接到漏电断路器上端零线进线端(当模拟火线漏电时)或者火线进线端(当模拟零线漏电时,记得出线端的紫色线要接到零线出线端)
也可以把黄色线接到地线,前提是你家地线是可靠接地的(最怕那些接到水管,接到煤气管的,特备是煤气管,如果不能明确家里的地线是否接地可靠,不建议接地线进行测试)




做出来的实物图

连接,为了方便与万用表表笔对接,我从ATX的大4Pin电源拆下了两个端子,用钳子夹一夹,和表笔对插正合适,很紧

以下要测试的漏保,标称的漏电动作电流都是30mA

下面第一个要测试的是 正泰的2p电磁式漏电断路器,型号NB1L-63,淘宝70块购入
实测漏电动作电流在22mA左右
测试视频:



第二个登场的依然是正泰,型号NL1-63,淘宝49购入
实测漏电动作电流在21~22mA左右
测试视频:


第三个登场的是天正,型号TGB1NL-63,淘宝42购入
实测漏电动作电流20mA左右
测试视频:


以上这些漏保,用一节干电池测试也能跳闸的。

最后测一测家里面正在用的正泰DZ47LE-63 C60

家里面的配电箱,当初电工可能是个新手,怎么全部买32A的梅兰日兰,每个回路都是2.5mm2的线,应该买c20的才合适啊
那个热水器回路,之前买的一个漏电断路器买错了,也退不了,干脆就装到热水器回路上面了
用了好多年了,07年装修用到现在,这些空开全部都没坏,也没发现过热烧毁的情况。
家里面大功率的,一个2000w电热水器(独立回路),一台大1p挂机(独立回路),一台1.5p挂机(独立回路),一台正1p挂机(独立回路)
微波炉,电烤箱,电饭锅,电高压锅,还有一个1700w开水壶。
下面的厨房电器不会同时开的。可能也没什么大功率的用电器一起用,所以就还好,不会烧。


这个漏电断路器是开发商配的,10mm2进线,配60A空开
实际配50A应该保险一点

下面对它测试漏电动作电流,直接把刚才制作的测试装置连接到家里面的火线上,然后黑表笔接到地线,模拟火线对地线漏电。
实测漏电动作电流22mA正泰的都是22mA啊看来,无论是电子式的还是电磁式的。


都用了这么久了,给家里的漏保升级一下吧,换成正泰电磁式的

去楼下关掉自家电表出来的总闸,由于楼下的电表箱烧毁过一次,电工换线的时候,没有重新对电表和开关做标记
我第一次关总闸的时候关错了,关了别人家的,上楼之后会才发现关错了
发现之后,马上下楼给别人恢复了
然后把自家的关掉了
谁知道换开关的时候,突然被电了一下,还好穿着运动鞋,站在木凳子上操作的,不过火线和零线离这么近
万一同时碰火线零线,后果不堪设想
还好手碰到一下火线马上就缩了回来,麻了一下
想想觉得有点后怕
拿电笔测了一下,woc怎么火线带电了
下楼一看,自家的闸怎么被合上了
估摸着,可能是我关错闸的那家,下楼看,以为那个关掉的闸是自家的,就给推上了

下次还是找个人在楼下看着电闸比较保险

这次命大

重新关掉楼下的闸之后,换线的时候就小心多了,先把火线插好拧紧螺丝,过程全程手不接触裸露线头
然后拧零线的

由于入户线的电箱位置和后期移动的电箱位置差得有点远,原来的10MM2电线不够长,于是在大门外面引线,火线和零线各用4根2.5mm2的线
这样用了很久也还好,不知道有没有什么隐患。



全部拧紧后



装回去,然后把所有螺丝重新全部拧紧一遍,这个很关键,很多空开都是螺丝没拧紧接触不良烧掉的
都拧好后,到楼下合闸



一个个把闸推上去,正常



漏电测试,正常

最后用自制的装置在家中电线回路重新测试漏电动作电流,依然是22mA,跳闸正常


这个是换下来的开关,出线端螺丝有点黑是因为之前想试试短路的话空开会不会跳,于是直接在开关的螺丝处用一段1.5mm2的铜线短接
当铜线接触到螺丝的时候,火花四溅,这个开关立马跳闸了,但是楼下的空开也跳闸了,吓死了

所以说,空开不能随便做短路测试,非常危险!!!

之前没有常识,现在想想觉得有点后怕


压线端子还是正常的没有烧毁

进线端

这种漏保使用铆钉固定的,不像一些漏保用的螺丝,不好拆,由于这个开关还能正常使用,就不拆了

这一面是四个钉

最后,最近有一个德力西的空开,券后2元包邮,换号买了7个

用淘金币换的红包,也买了两个天正的。
到手后发现,德力西的无论是19年的产品还是20年的产品,上接触片全部都是铁的


天正的,19年的商品,上接触片还是铜的,到20年就变成铁的了

于是去问天正客服,得到以下回复:


里面的微信聊天截图


看电工吧说,德力西现在变差了,用料比不上天正和正泰。
我去看了一下购买德力西的店铺,差评还不少,都说用了一段时间就烧了
说是德力西故障率比较高。

想了一下,不敢用了,打算德力西的留下一个c16的做过载测试,一个c20的拆解。这些用了红包,一个1.9一个1.89
留下两个最便宜的拆着玩吧,其它的退掉了

装修还是老老实实用正泰好了。

另外,现在买到的天正和正泰,哪个会好一点呢?

ABB、施耐德、西门子太贵了用不起。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 3家元 +60 收起 理由
小鼯 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享,礼尚往来
snowrose2000 + 20 謝謝分享

查看全部打赏

发表于 2024-12-30 11:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好,只用一个10K电阻行不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 09:09:27 | 显示全部楼层
可调电阻要不要做下绝缘,手碰到会不会触电?
可以做个插头短接器,把总开关关了后,把插头插上,这样楼下的总开就推不上了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-11 17:39:22 | 显示全部楼层
学习做了一个,可是调整电位器,电流0.5ma不变,不知道原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 19:08:52 | 显示全部楼层
首先,感谢楼主提供的方法,对于我这种大学时期电路学的不好的很有帮助。

按照楼主的方法测试,正泰nxble-63y,10ma,漏电电流是6.5ma,10年前的30ma西门子的漏电电流是21-22左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-31 16:31:02 | 显示全部楼层
好贴,感谢楼主分享,家用电箱配置的确很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-28 14:32:01 | 显示全部楼层
严重支持,我曾经实验过,火线接到地板上/4楼,就是泼了水,也不跳。。。。电流非常小,几MA。。。:tongue:
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-28 13:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 c106czs 于 2021-11-28 13:57 编辑
neek 发表于 2021-11-28 12:21
请教楼主
47KΩ的可调电阻2W,可通过最大电流是多少?
如果取最大47KΩ,I最小=√((2/(47*1000))=6.5m ...

该测试仪器,前端有两个10KΩ,10W的水泥电阻并联后串联在电路中,也就是说,电路中串联了一个5KΩ,20W的水泥电阻,假设该电路接入火线(无论是单相还是三相,火线对地的电压的有效典型值都是AC220V),那么假设此时电位器拧到头,接入电路的部分为0欧姆,此时电路中的最大电流为√2*220/5000=0.062225396744416184 A ≈ 62mA。此时水泥电阻承受的功率最大,为 0.062*0.062*5000=19.22W<20W,也就是说水泥电阻实际承受的功率在额定功率之内,是安全的。

再来看可调电阻,我们知道,在串联电路中,当电阻两端的电压一定时(水泥电阻与电位器串联两端的电压都是√2*220V,在50Hz交流电系统中,火线峰值对地电压为√2*有效值220V),滑动变阻器承受的功率[P滑]=I*I*[R滑],而流经电路的电流I=[U峰]/([R水泥]+[R滑]),两条算式代入化简得到:[P滑]=[U峰]*[U峰]*[R滑]/([R水泥]*[R水泥]+2*[R水泥]*[R滑]+[R滑]*[R滑]),代入[U峰]=311V,[R水泥]=5000Ω,对上式进行化简,得到[P滑] = 96721/([R滑]+(25000000/[R滑])+10000),单独看这条公式的分母部分,不难得出当R[滑]>0的时候,可以套用基本不等式得到分母的最小值,当分母此时取最小的时候,[P滑]就能取到最大值。

帮层主复习一下基本不等式,当A>0且B>0时,有A+B≥2√(A*B)。

套入上面的分母部分,[R滑]+(25000000/[R滑])+10000≥2*√([R滑]*(25000000/[R滑]))+10000
即[R滑]+(25000000/[R滑])+10000≥20000,当[R滑]=(25000000/[R滑]) 即 [R滑]=5000Ω的时候取到最小值。
也就是说,[P滑] ≤96721/20000=4.8W,此时的电流为31.1mA。

所以说,这里的额定功率2W的可调电阻可能会超功率使用。从理论上来说不太安全,加上实际测量中,火线对地电压不一定是标准的220V 实际上通常可能在230V左右,所以流经该电路的电流可能会更大。

但是,我们在测试的时候,一般都是短时间测试,家用的漏保,当到达30mA电流的时候,如果是好的肯定已经跳闸断电了,如果还没跳闸,肯定会拔下这个测试仪器去检修或者更换漏保,因为不是长时间接在电路里面,所以这个装置是比较安全的。

当滑动变阻器真的因为超功率使用而击穿短路,那么前端还有一个水泥电阻,水泥电阻不容易击穿,此时火线对地不至于短路引发危险。

针对测试人员的安全防护,建议有一定专业知识的人,在测试的时候小心行事。
回复 支持 0 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-28 12:21:38 | 显示全部楼层
请教楼主
47KΩ的可调电阻2W,可通过最大电流是多少?
如果取最大47KΩ,I最小=√((2/(47*1000))=6.5mA。此电路最大到30mA,这个可调电阻能正常工作?
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-27 21:20:53 | 显示全部楼层
回复做个记录。。
总开关用正泰NL1-63  30ma电磁式漏保,分开关用正泰NXBLE-63Y  10ma电子式漏保,都只占2位空间。双重保护,还行。不会乱跳的。
:victory:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-18 19:09:33 | 显示全部楼层
可以买到测试跳闸的那种检测线路是否装错的测试仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-15 06:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有专门测试漏电测试仪的
测试漏电电流和漏电时间
不过这样的测试容易上一级保护开关跳闸 一层保护开关失效的话
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-13 08:11:49 | 显示全部楼层
这样做实验还是有一定的危险性, 我觉得用个12V的交流变压器输出来做更安全一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-7 10:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2005qdlgf 发表于 2021-7-2 23:52
楼主我想问一下如果是三相四线的380v电压用您的方法能测试吗?漏保是4p的,进线端接上3根相线,一根零线 ...

三相4线原理也是类似的,都是单独模拟其中一根相线或零线对地漏电,观察漏电保护器是否自动跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-7 09:22:47 | 显示全部楼层
有什么好的办法测试空开的短路保护跳闸是否正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-2 23:52:50 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2021-6-2 00:45
不打算换了,现在这样也没事。后期如果要重新装修再考虑吧。

楼主我想问一下如果是三相四线的380v电压用您的方法能测试吗?漏保是4p的,进线端接上3根相线,一根零线,其它的都照搬楼主的来检测。还是说进线端只接一根相线一根零线其它两根相线不接,然后再照搬楼主的来检测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-17 11:19:20 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2021-6-6 08:24
漏电保护动作单元还有电磁式的?

进口货或者国产高端的有电磁式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-6 08:24:19 | 显示全部楼层
漏电保护动作单元还有电磁式的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-5 17:35:24 | 显示全部楼层
漏保有3个重要指标:
1、漏保电流:不能大,不然不起作用了
2、不漏保电流:不能随便就跳闸吧
3、漏保反应时间:其实这个才是重要的,交流电是50HZ的,一秒就电你50次,一次就是20毫秒吧,这个就是反应时间
:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-5 14:43:55 | 显示全部楼层
用二手进口的西门子吧,以前学校用的85年的现在还好的。