拆到一块开关电源,看到交流输入端居然套上了两个磁环:
L+N 套进形状较大的,共5匝;
G     套进形状较小的,共5匝;




家用开关电源输出端套磁环比较常见,
但输入端套就很少见了;


套磁环有奇效吗还是玄学?
好奇地线居然单独套了一个,难道进入大地的也要EMC?:shocked:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2023-9-22 14:11:41 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-6-23 10:25
有效是肯定的,但是效果不大了:lol:

像这种 传导 辐射 与脉冲骚扰 还是有要求的 不然设备容易死机关机容易被干扰或干扰其他设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-22 14:09:55 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2021-6-23 09:35
地线那个没啥意义,零火这个倒是很有用

地线不加的话  脉冲群项目对地骚扰过不了认证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-22 14:06:43 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-23 09:26
线性稳压电源入线套磁环的比较常见,ln套磁环主要为了抑制共模干扰,地线套磁环为了抑制差模干扰~ ...

过脉冲群认证  LN之间 LN与地之间 施加一定频率与尖峰骚扰  加磁环可有效消除脉冲骚扰 估计这是台设备是要满足国标文件要求 要不然没必要加    应该是电源内部空间不够了 放不下共模了  然后对地也要过认证 就把地线单独做了个差模
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-25 11:06:33 | 显示全部楼层
地线套磁环可以滤除共模干扰。最处的共模电感多数都是磁环绕电线,有的电路板再加一个,磁环绕电线缺点是线圈匝数少效果不好就在地线绕一个磁环辅助。现在共模电感都集成到电路板上了,并且铜线匝数也多地线没必要用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-18 16:18:35 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-18 10:43
都入大地100米了还做防雷干啥?就算万一有个雷劈到水龙头也直接导入大地了~ ...

深进泵电机是三相380V 5KW
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-18 10:43:49 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2022-3-18 10:04
请问qrut大神,入大地100米深井泵加什么来防雷?

都入大地100米了还做防雷干啥?就算万一有个雷劈到水龙头也直接导入大地了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-18 10:04:14 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-23 10:04
哈哈 :titter: 三线(火零地)开关电源板子上的一般有共模电感和两颗y电容,电感主要抑制共模干扰,大小 ...

请问qrut大神,入大地100米深井泵加什么来防雷?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 22:44:48 | 显示全部楼层
说说我的经历吧。我家电视、光猫、wifi机的电源是插一个插座上,开电视时wifi信号就时有时无的,很不稳定。于是在这三个设备的电源线上都套了一个磁环,wifi信号稳定了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 13:46:43 | 显示全部楼层
抗干扰,高级设备才用的上吧

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 11:49:55 | 显示全部楼层
好好的一个设计,竟然被水了。
这个磁环,是应付高频干扰的,对高频干扰、感应雷击等都有非常好的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 11:37:05 | 显示全部楼层
个人觉得,这个电源进线套的磁环是用来抑制外部的电磁干扰的,特别是电磁脉冲的干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 11:13:13 | 显示全部楼层
以前做工还比较有责任心,现在都讲究效益赚快钱,能省的都省了,偷工减料是常态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:47:42 | 显示全部楼层
以前大屁股显示器基本都有磁环,现在的LED想找一个那是完全没有。:lol:
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:43:26 | 显示全部楼层
来个雷,这几个磁环就能发挥重要效果了,雷击不管是直接的还是感应的都只有几纳秒,不足以穿透磁环墙。
其次也可以阻止内部高频高频干扰外泄!!!
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家惠普打印机电源线就是有磁环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:40:46 | 显示全部楼层
:lol:就是那个共模和差模抵消干扰把,一般开关电源的多,工频的,是大的工频电感把:funk::funk:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:35:27 | 显示全部楼层
这个电源应该是初期设计时,前端滤波电路设计不良,在成品环节发现问题,只能进行后期补救。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:25:46 | 显示全部楼层
有效是肯定的,但是效果不大了:lol:
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 10:04:09 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2021-6-23 09:34
感谢分享

2+3楼=水人

哈哈 :titter: 三线(火零地)开关电源板子上的一般有共模电感和两颗y电容,电感主要抑制共模干扰,大小相等方向相同,同时在磁环形成叠加磁场,感抗增加抑制共模干扰。差模干扰方向相反磁通抵消抑制能力下降,于是引入两颗y电容分别l到地,n到地并联,分别滤除ln两线差模干扰。防止开关电源干扰其他设备,这个是emi规范。差模干扰被y电容导入到地线,地线本身有长度有阻抗,因此也会对外辐射,因此入线套磁环进一步滤除地线上的干扰。反过来众多设备外接大地都会对地线本身产生干扰,地线不是理想零电阻零电感,因此外部地线干扰会回灌电源,入线地线套磁环同样会滤除外部地线引入的干扰,这个是ems。两个合在一起既有emi 作用又有ems作用,统称emc电磁兼容规范~