如题: 请问各位老师,如何分辨家庭墙内底盒中  哪根线是 零线? 哪根线是 地线?

我帮别人家更换 暗装插座的面板, 别人家原来 暗装插装的面板是单开, 我拆下面板一看, 墙内底盒中 有 多根线,我想这个底盒内会不会有220V呢?
我先用试电笔,测出火线,再万用表量,有 火线与其它的线,是220v

我向别人建议说,可以把这个 暗装插装的单开面板  ,更换为, 一位单开五孔  暗装面板,  别人同意了,我就更换为:  一位单开五孔  暗装面板

但我回到家一想, 有的家庭用的地线不规范,不一定是国家标准中的  黄绿色
火线 与 零线 之间是  220V,  但  火线  与 地线 之间 是否也是220V?别人同意了

如果我在 更换 暗装插座的面板时,  错把  地线 当 零线  接了?会有什么后果?
如何分辨 家庭墙内底盒中  哪根线 是 零线? 哪根线 是 地线?

感谢各位老师的指点!
发表于 2022-2-6 17:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把总闸的零线拆下,打开室内用电设施(比如灯),然后用电笔测试,因零线断开火线零线都带电,地线不带电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-29 21:39:24 | 显示全部楼层
错把  地线 当 零线  接了?会有什么后果?

如果家里有漏保,会送不上电;
如果没有漏保,家里电器正常使用时一般是没有问题的,万一有电器有故障,就有可能很危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-29 21:29:39 | 显示全部楼层

这个简单,你不是有万用表吗?

用这个方法之前,先确定两点:
1、你要先确定火线,
万用表的黑表笔线在手上缠几圈,红表笔去测量,电压高的根线就是火线,
2、然后再确定火线和另外两根线之间是不是都有220伏电压。
有些不规范的地线,和零线间,并没有220伏。

方法是:
你可以先关了总闸,然后把总闸下面的零线拆了,再送电去测那个面板开关,火线和没有电压的就是零线了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-19 10:20:12 | 显示全部楼层
有万用表就好说,另外找根长导线一端接黑表笔,另一端接空开柜子里面的接地铜排上。关掉总电源开关,去量电阻值就好了。理论上跟地线阻值为0,跟零线阻值无线大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 13:54:01 | 显示全部楼层
新式 发表于 2021-9-26 00:11
接好不试一下的、?

我买的地下室就是地线零线接反,一开灯就跳,电工过来肯定先怀疑短路,把灯拆了倒腾半天也没弄好,问了其他电工才知道,好几户都是这样的,不知道为啥安装工人都没试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-6 15:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方法1.找到插座空开把原来的零钱接成火线方法2.拿个220白炽灯一头接火线一头接另外一根,感觉亮的那时另外条就是零线,或者用万用表测压降,压降大的时候接的是地线。方法3借助漏电保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-5 23:04:28 | 显示全部楼层
用电笔就能简单分辨了嘛,接错可能会触电

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-4 05:59:50 | 显示全部楼层
插座检测器分辨不出地零互换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 12:03:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 laomao0000 于 2021-9-26 12:05 编辑
readboys 发表于 2021-9-26 08:20
1、电笔
2、两脚站在绝缘板上,单手分别触摸其中一根线, 电人的是火线
小心,误操作会死人,不要建议外行做这样的危险操作另外,请重新审题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 10:13:02 | 显示全部楼层
这个事先需要问清楚是否是国标,如按国标施工的,问清楚是否有等电位接线端子。室内单相电源中,火线对其它线都有220V,如接错线,虽然也能通电,但是会失去保护作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 10:08:46 | 显示全部楼层
先确认底盒中的火线并做好标志,进线总开关断电后把出线短接(火线零线短接),再测底盒中的火线与其他线之间电阻,电阻最小的线就是零线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 09:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本帖最后由 wfzdm 于 2021-9-26 09:17 编辑

火线接了地线,漏保会跳的,最简单的办法,就是看一下漏保上的零线的颜色,正常的电工不会用相同颜色的线做零线和地线的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 09:07:04 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-9-26 08:14
接错了开灯就跳漏保,没有漏保或者漏保坏了,那么过几天供电局就找上门来了,他家有偷电嫌疑!!! ...

哈哈这个回复亮:titter:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 09:05:53 | 显示全部楼层
总进户跳开零线,小灯泡不亮就对了:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 08:50:03 | 显示全部楼层
用一个灯泡,一根线插入火线固定,另一线插入其余两线,若漏电开关动作,插入是地线,若不动作是零线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 08:20:53 | 显示全部楼层
1、电笔
2、两脚站在绝缘板上,单手分别触摸其中一根线, 电人的是火线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 08:19:38 | 显示全部楼层
严格意义上不断开是测不出来的,零线过漏保,地线不过漏保,但最终都接到了一起,你可以先测试一下漏保有没有失效,没有的话只要插上一个小功率用电设备漏保不跳就是正确的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 08:16:00 | 显示全部楼层
我想到一个笨办法:
1.在插座那用试电笔测出火线
2.将总开关断开,连接火线与零线,然后去插座那用万用表打,通的线就是零线
3.未测的另一根线就是地线,觉得不保险可以按同样的方法再测一次

警告:
如果地线与零线连通按上面的方法测试可能不严谨,搞不好会出大问题!!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-9-26 08:14:52 | 显示全部楼层
接错了开灯就跳漏保,没有漏保或者漏保坏了,那么过几天供电局就找上门来了,他家有偷电嫌疑!!!