数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2590|回复: 8

新买的山埔SANKPH C1KS UPS到手拆。为什么这两个线圈这么烫?

[复制链接]
发表于 2022-3-4 13:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一台山埔的1KV UPS回来,单独给两个硬盘柜和路由器供电。觉得风扇噪音太大,于是拆开看看。
请问懂行的大虾,下面图片中这两个大线圈是干嘛用的,发现挺烫的。而散热片摸上去则基本是常温。我用电总功率也才200W不到。为什么两个线圈这么烫?难道它们是给电池充电吗?不懂就问。











本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 看着挺好的

查看全部打赏

发表于 2023-3-12 21:29:18 | 显示全部楼层


看电路,与华为的UPS2000A简直一摸一样
这是华为的框图





背面那个小板是电池充电器

另好奇这个空载功率多少?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-22 22:08:47 | 显示全部楼层
发热的话应该是铝线圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-5 12:37:28 | 显示全部楼层
正常,这时在线式UPS,只要开机,逆变器就会工作。
有温升是正常的,用手摸虽然觉得烫,但是对电感来说未必是热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 15:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那两个是电感,通直流阻交流,能量损耗主要是铁损
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 15:11:31 | 显示全部楼层
看那两个线圈的做工很差,测电感量然后用粗漆包线重绕吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 14:50:27 | 显示全部楼层
看方案设计是在线式工频UPS,两个大线圈发现挺烫,是因为在逆变工作中,这种电源无论市电是否存在,它始终在逆变工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 14:47:57 | 显示全部楼层
看这个牌子就感觉不会好到哪去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 14:20:37 | 显示全部楼层
得分清是UPS供电还是家庭电直接输入,,这两个电感是滤波的,,应该是UPS在工作着,,电感是作用是将方波滤成正弦波
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册