话说咱们活了这么多年,有没有见过电感镇流器(纯铜线)正常使用的情况下(非恶劣环境,供电异常,过载,灯管启辉器损坏不及时更换等情况)烧毁的案例?我最古老的电感镇流器应该是1958年的,无论E型(早期层间绝缘,后期骨架乱绕),还是双C型(漆包线层间绝缘),还是欧式(乱绕式),我都没见过正常损坏的镇流器,所以有点好奇电感镇流器的寿命到底是多少年。我家自用的最久的电感镇流器是1999年生产并开始使用的,欧式,还在正常使用中...所以很好奇,到底有没有正常使用烧毁的案例...

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10 歡迎探討

查看全部打赏

发表于 2022-5-16 22:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老产品在铁壳里用臭油灌着真没有见过坏的倒是棉线编织的护套里面胶皮线裂开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-16 22:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2022-5-16 20:15
电感坏的很多 去年公司烧了两个,铝线圈的,是起火那种烧 还好是上班 看到明火就拿灭火器喷了。先起火一个  ...

可惜啊!2017年大都是铝线电感镇流器,很少有铜线的了,只有飞利浦BTA的是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-16 21:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有烧坏的拆过,啥原因倒是没发现,估计是起辉器短路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-16 20:15:30 | 显示全部楼层
电感坏的很多 去年公司烧了两个,铝线圈的,是起火那种烧 还好是上班 看到明火就拿灭火器喷了。先起火一个 大概过了四个月又起火一个 后来公司怕了 整个公司统一换LED。应该是17年装上去的 劣质货夏天温度太高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-16 11:13:45 | 显示全部楼层
坏的极少,

见过烧糊了的,估计是有短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-16 10:40:20 | 显示全部楼层
四五年前的事了,之前我不在老家时候,爷爷家里那个90年代的T8挂壁支架他说突然不亮了,然后换了他和我一起买的欧司朗绿壳俄罗斯版ST111启辉器,一点反应也没有,他又把我装卧室支架上的飞利浦54-765拆下来,还是不行。最后索性把客厅换成了LED支架,后来我回去看了,镇流器罩子酥了,线圈外面包的高温胶带直接烧穿,线圈完全烧糊了,报废。
回复 支持 0 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 23:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见过钠灯电感镇流器被点火器的高压脉冲击穿匝间绝缘层的,还有钠灯出现整流效应烧毁镇流器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 22:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陌上小木匠 发表于 2022-5-4 12:09
遇到过老式铁壳浸沥青整流器两根引线绝缘老化短路的

碰壳,所以我的收来镇流器先万用表测试,然后拾掇拾掇电线,通电状态灌502
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-4 12:09:11 | 显示全部楼层
遇到过老式铁壳浸沥青整流器两根引线绝缘老化短路的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-3 21:36:31 | 显示全部楼层
结论!纯铜线优质电感镇流器只要供电正常,非极端条件下使用,几乎是永远不会坏的!可惜现在的厂家良心都喂狗了,不生产了..
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-21 13:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2022-4-21 01:14
烧掉的多着呢!我就换过好几个,那些都是没有浸漆导致匝间短路

没有浸漆的我就见过一个牌子的,华强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 06:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯管老化不停的闪烁重启就镇流器过热烧毁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 01:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧掉的多着呢!我就换过好几个,那些都是没有浸漆导致匝间短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 00:41:10 | 显示全部楼层
那玩意直接接在220V上都没事,你让它咋坏~~~~(排除过压,绝缘老化)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 23:57:54 | 显示全部楼层
自从用LED后,很久没有见过镇流器了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 23:39:48 | 显示全部楼层
短路会烧坏吧,比如起辉器短路了

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 23:19:49 | 显示全部楼层
我没怎么见过烧灯管镇流器,见过复读机变压器烧毁,买个比原装余量更多些电源。楼上电感串电池打火我弄过,把电机转子焊接导线,与电池接触不良也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 22:11:01 | 显示全部楼层
电感镇流器烧坏,最多的情况就是启辉器短路时,这样就相当于220VAC的电压,直接加到电感镇流器的两端
三个小时左右,镇流器就会烧掉了

所以以前会出现一些,由于电感镇流器短路了,烧掉木质房子的案例。

正常使用,是难以烧坏的(指合格的电感镇流器)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 21:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遇到过一次,铁壳内沥青灌封,开灯后声音很大,后来就烧坏了。