[家电] 拆个刚买的巨坑泄压阀,再说说辨别经验。

[复制链接]
发表于 2022-5-22 15:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前换了个热水器。。泄压阀没换。。最近发现泄压阀口滴水。。时滴时不滴。。查找资料发现泄压力不对。。换的热水器泄压力是0.75的。。旧的泄压阀是0.7的。。估计是泄压力小造成滴水。。于是前俩天买个0.75的泄压阀打算换上。。但泄压阀到手发现做工有差距。。想俩个拼一个用。。但新旧对比拆开一看就不敢用了。。
这里把泄压阀分为俩个部分。。竖向是单向阀只进不出。。横向是泄压阀。。单向阀方面新旧差不多。。但横向泄压阀差距很大。。旧的泄压阀横向泄压方面拆不开。。这应该是正规做法。。这涉及泄压力的大小安全做法不会让你轻易拆开。。
但买的泄压阀横向泄压是可以拆开的。。看图吧。。而且中间顶弹簧的塑料螺帽是随意松紧的。。没有限位设计。。也就是说拧紧一点弹簧压力大泄压力肯定就大。。拧松一点弹簧压力小泄压力肯定就小。。泄压力根本没办法保证。。就算我不拆开。。这随意松紧也很难保证泄压力就是标称的0.75。。
另外这一买一拆综合各卖家图片算有点识货经验了。。这个东西只要是20以下的都是我买的这种货色。。外观上很好辨认。。好的泄压阀排水口是拧上去的。。歹的排水口是一体的。。好的泄压阀单向阀进水口是十字的。。歹的是内六方口。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-6-15 11:16:04 | 显示全部楼层
前两天家里厨宝泄压阀拉杆时间久老化,一下就直接拔掉了
拆开看了一下,我觉得这玩意装回去压力弹簧一定要调到适当的压力
最后,找了根软管直接接在水龙头上,然后出水口堵死
慢慢的拧泄压塞,直到刚刚不出水后再紧半圈
反正安回去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 16:57:07 | 显示全部楼层
泄压阀又名安全阀,一般在工厂调定,在无压力表对照的情况下,不宜对泄压阀进行调节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 16:24:33 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-5-24 12:18
你说的泄压阀的原理和电加热的关系我知道。
高楼的自来水压力是二次增压的,碰到坑人的物业,为了保障最 ...

打开你家对应楼层的水井,三层以上的住户水表前面都标配有减压阀,如果有压力表,接到角阀上,开一点水龙,调节压力到0.4左右就可以了。
太低洗澡不舒服,太高很多东西都会慢慢坏掉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-24 15:36:48 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-5-24 11:01
这么重要的安全设备做工差别这么大

这东西不踩坑不拆下还真不知道坑在哪。。当然这东西也明确的说法。。不过我还是认为这涉及安全压力值的部件正规做法应该就是不让你随意可拆的。。
实际上我手上的新旧俩个明显旧的那个做工比新买的好很多。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 12:34:03 | 显示全部楼层
阀芯的结构不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 12:32:25 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-5-24 12:18
你说的泄压阀的原理和电加热的关系我知道。
高楼的自来水压力是二次增压的,碰到坑人的物业,为了保障最 ...

这么高的水压还怎么用水?多层建筑的消防水压还没有你这个水压高。
分区供水确实需要减压阀调节不同楼层的压力,但大部分减压阀只能减动压而不能减静止时的压力,所以在水不流动的时候压力一样会上升
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 12:18:34 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2022-5-24 11:05
并不是自来水的压力有那么高,无负压稳压供水在机房的压力是八公斤或者十公斤,但到用户侧只不过只有四到 ...

你说的泄压阀的原理和电加热的关系我知道。
高楼的自来水压力是二次增压的,碰到坑人的物业,为了保障最高层水压足,把压力打到0.8甚至0.85Mpa,我们小区是这样的。我测了水表前压力达到了0.85Mpa。
当然,可能有人说分区减压,但是我们物业要是懂这个,也及时维护分区公共减压阀的话,后面的 故事=事故 就都不会有了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-24 12:03:31 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-5-24 08:55
本就是为了保护内胆防止涨裂的,不让泄压你想闹哪样?其实7公斤泄压已经很高了,购买热水器时有送一根软管 ...

我也不知道这样滴水是不是正常的。。我当时以为这样滴水可能是泄压阀的0.7略小于热水器的0.75造成的。。所以想换一个解决滴水问题。。现在泄压口接一水管把水引入水桶就是了。。一晚上就一杯水而已。。也不想再去折腾了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-24 11:48:49 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2022-5-24 08:11
前几年电热水器泄压阀有时滴水很烦,我也是换了两个不管用,无奈只能顺墙引入水箱下水管去便池,总比滴地上 ...

我自建房。。这供水压力没有经过二次调整。。基本上也没有人用这减压阀。。
这泄压阀滴水和供水压力关系不大。。很可能还是这泄压阀的标称压力略小于热水器的标称压力造成的。。再者加减压阀也略显麻烦。。换泄压阀总比加减压阀来得简单。。
这样滴也滴不了多少。。一晚上就一水杯而已。。排水管下放一水桶就好了。。经过这坑这很容易解决的事也不想再买了。。没办法保证换一个就不滴。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 11:05:28 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-5-24 09:32
是的,基本不会坏的,事实上差个0.5Mpa我觉得也没啥,主要是如果管路的水压整体变高了,那么热水器泄压就 ...

并不是自来水的压力有那么高,无负压稳压供水在机房的压力是八公斤或者十公斤,但到用户侧只不过只有四到五公斤,四公斤的水压下,密闭的热交换从冷水加热至55度,压力可以上升到7公斤左右。家用热水器水也一样,加热了以后水的体积膨胀而压力升高,水的温度越高,膨胀的体积越大压力也就会越大,大的热水系统都会有囊式稳压装置来调节这部分波动的水压,家用的小系统只能靠泄压阀排掉一部分水来调节压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 11:01:56 | 显示全部楼层
这么重要的安全设备做工差别这么大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 10:52:08 | 显示全部楼层
也能用吧,这个动作压力本来就很粗略的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 09:53:36 | 显示全部楼层
人生在世,到处是坑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 09:32:59 | 显示全部楼层
e坏人 发表于 2022-5-23 10:49
这东西基本不会坏。。我那个旧的也是没坏。。只是可能压力值略小于标称值导致时不时的滴水。。
这东西也 ...

是的,基本不会坏的,事实上差个0.5Mpa我觉得也没啥,主要是如果管路的水压整体变高了,那么热水器泄压就就无处可泄,很容易就把这个冲开了然后还关闭不严。
我们物业最夸张曾调整到0.8Mpa,于是不等水烧热泄压,自来水自己就白白流了几个月才发现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 08:55:45 | 显示全部楼层
本就是为了保护内胆防止涨裂的,不让泄压你想闹哪样?其实7公斤泄压已经很高了,购买热水器时有送一根软管用来排水的,你也可以拧开冷水侧软管放一点空气进去就不会漏水了,不过过个十天半个月空气就会被压进水里带走,或者降低温度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 08:26:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不排水的不是好的泄压阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 08:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
减压阀图片。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 08:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-5-23 09:18
这玩意坏了是挺折腾的,我们是物业调高了水压,然后不停滴水,后来换了好几个都是楼主这种一体的。不管用。 ...

要是早知道有减压阀就好了,现在也懒得折腾了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 08:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几年电热水器泄压阀有时滴水很烦,我也是换了两个不管用,无奈只能顺墙引入水箱下水管去便池,总比滴地上好些,早知道有这减压阀就不用这么麻烦了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 13:24 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表