电线短路为什么没有跳闸

[复制链接]
发表于 2022-8-27 10:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台风扇的电源线经常弯曲导致断裂引起短路发出火星但是配电箱的保护开关却没有跳闸断开,请问是不是保护开关坏了呀!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2022-9-6 09:54:24 | 显示全部楼层
大部分用户没有能力对商品断路器进行功能检测。曾经多次遇到室内的断路器没有跳,室外的总断路器跳闸的现象。都不是私自安装的断路器,室外的肯定比室内的动作电流大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-3 21:07:05 | 显示全部楼层
可能是线芯太小,瞬间烧断短路,断路电流达不到空开的短路电流,可或者是空开坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-2 22:12:05 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-8-27 11:27
之前我用带地线的电热水壶插头有水没干插进去就跳闸了。

这种属于漏电跳闸吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-1 21:58:37 | 显示全部楼层
电线电阻大,太细,极短时间内就烧断了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-1 16:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-8-27 11:39
没想到线都烧黑了居然也没过流。

线被烧黑不一定电流大,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-30 15:31:28 | 显示全部楼层
电线太次,短路烧了电线后电闸还没反应过来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 18:46:39 | 显示全部楼层

漏电保护开关有个测试按钮按下看会不会跳,要定期测试是否正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 17:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流不够,以前遇到过一次,非标0.5的护套线,150米左右短路,别说跳闸了,电源这头电压影响都不到20Ⅴ
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 15:08:40 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2022-8-27 12:08
C16   瞬间20到22A会以短路模式跳闸,,18A会以双金属片过载模式跳闸

看了一些回答,有些回答实在不敢苟同,以家用的C型断路器5-10In来说:过载保护用的是双金属片过载时受热形变推动脱扣,它是反时限,延时型的,短路保护是靠磁脱扣,是瞬时脱扣。看图就明白了。
上图是施耐德IC65系列63A以下的C型脱扣曲线。
横坐标是负载电流I与额定电流In的比值即额定电流的倍数。它从1倍开始,每一格加一倍往上递增。
纵坐标是时间t,单位秒。时间从0.001S开始每递增10倍时间为一个大格,一个大格分10个小格。
从图中可以看出,两条曲线将整个区域分成脱扣区域、延时脱扣区域和不脱扣区域三个部分。
处在上方的曲线是脱扣曲线,表示时间t在进入这条曲线的上方(脱扣区域)时,断路器必然脱扣跳闸。
由脱扣起始曲线与脱扣曲线围成的区域为延时脱扣区域,在该区域的时间段内,断路器处于即将要跳闸的状态,即脱扣器的热元件进入升温状态,热平衡被打破,随着时间t的增加,热元件发热量超过脱扣器的脱扣点(进入脱扣区域),断路器就脱扣了。
例如,在2倍In时,断路器前10S是不会脱扣的,在10S以后时脱扣器温度不断升高累积到100S时断路器进入脱扣区域,断路器跳闸。
从上图中可以看出施耐德IC65系列的脱扣特性有以下几点:
  • 1.断路器最快脱扣时间是0.01S。
  • 2.10倍额定电流时,断路器将直接跳闸(C曲线)。
  • 3.负载电流超出额定电流的倍数越多,断路器的跳闸等待时间就越短。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
没良心的 + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 14:15:42 | 显示全部楼层
          冒火了不一定短路,故障点电阻太大,电流达不到,保护不是万能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-27 12:39:43 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2022-8-27 12:10
C16按8倍算要达到128A才会跳

看起来像是某根细小的铜丝电线瞬间短路后又烧毁相当于烧了根保险丝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-27 12:34:03 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2022-8-27 12:08
C16   瞬间20到22A会以短路模式跳闸,,18A会以双金属片过载模式跳闸

我的配电箱除了客厅柜机空调用的C20外其他插座和房间空调以及照明全部是C16的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 12:10:25 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-8-27 11:45
看规格是C16的。

C16按8倍算要达到128A才会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 12:08:35 | 显示全部楼层
C16   瞬间20到22A会以短路模式跳闸,,18A会以双金属片过载模式跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 12:03:03 | 显示全部楼层
没到过流值,当然不会跳
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-27 11:55:16 | 显示全部楼层
cstwg 发表于 2022-8-27 11:41
电线细短路瞬间烧断,瞬间电流和短路时间不超过空开阀值不会跳闸

我还以为是保护开关坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-27 11:45:25 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2022-8-27 11:34
看空开规格了,一般要达到8-10倍额定电流才能跳

看规格是C16的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-27 11:41:49 | 显示全部楼层
电线细短路瞬间烧断,瞬间电流和短路时间不超过空开阀值不会跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-27 11:39:34 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-8-27 11:22
没过流,空开不过流是不会跳的

没想到线都烧黑了居然也没过流。
回复 支持 反对

使用道具 举报