|
蓄水池排水泵电机,功率22kW,采用星角启动方式。星接启动正常,转入角接启动时,瞬时大电流(指针飞针到满量程),热继保护跳闸。配电控制系统检查正常,经询问此电机是经过移动位置后,由施工队重新敷设电缆,重新接线,引起跳闸,试着启动10多次,均不成功(但回路总空开不跳),施工队一筹莫展。
问题肯定集中在电机接线上,星角启动电动机,由配电柜引出两根电缆进入电动机,两根电缆六个接线头,如果接线顺序不符合要求,就不会达到预期的效果。星角启动的典型接法见图1。当启动转换到角接时,简化成图2,等效图为图3(U1V2相连,V1W2相连,W1U2相连)。
经仔细检查分析,发现施工队在接线时将图1中的V2、W2两芯线缆接反,接反后的等效图就成了图4(U1W2相连,V1V2相连,W1U2相连),此时A、C两相的电压加载在两个绕组并联的电路上,电流势必会增大很多,导致跳热保护继电器保护跳闸,但此时并不是短路状况,所以总空开不动作。
改正接线,启动后电机运转正常。
星角启动是比较典型的电机启动方式,在电机端接线时(六个端子),芯线的接法一定要符合要求,接线时最好询问专业工程师或是专业工程师在场指导。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|