[金属] 安全第一,给家里制作个地线,DIY制作接地

  [复制链接]
发表于 2022-9-4 11:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
某年某月某日,用洗衣机洗衣服,突然一阵麻,触电了,还好及时甩开。

当时手是湿的,也没多想。

直到某天突然打雷,一阵火花,2个电灯被打坏了,事后检查了下,发现漏电保护器已经坏了。

漏电保护器一个月检查一次,谁做到了呢?又有谁会去做呢?

于是给家里的所有漏电保护器更换了,偶尔回去检查下。

感觉还是不保险,生命只有一次。

于是迫切的需要制作一根地线。





挖机给我挖了个小窟窿,但是底下有以前垫的石头,普通电钻根本无法打穿。









活捉一只大挖机,来帮我钻钻吧。







这个钻头可不短,70-80公分。帮我钻了20多分钟







2米5的热镀锌圆钢,无法承受挖机的奋力一压,感觉要弯,只好作罢。






只好自己拿锤子慢慢敲了。






敲了一个小时终于见底了。





早晨准备好接地电阻测试仪,线材,锤子,砂纸等工具







砂纸稍微打磨下。




E端接上





接下来打入C、P ,砂纸打磨一下。





给c、p、e都接上,





电阻档打到X10,转盘开到最大,开始摇动,指针偏转。





均匀转动,转盘来到1.8的位置。1.8*10 =18欧,我去,这接地电阻太大了。







是不是表不准呀,检测了下,没任何问题。


换了个方位插入2个电极,再次测试接地电阻在17Ω-18Ω。


R总=(R1*R2)/(R1+R2)


对于n个相等的电阻并联,公式就简化为R并=R/n。


R并=18Ω/n,n=18Ω/R并

n=18/4
n=4.5

合格的接地电阻要4Ω以下,那么需要5根接地并联的接地网。

这地下以前全埋了大石头

好了一次失败的接地线制作教程完毕。感谢观看!






补充内容 (2022-9-8 10:41):
由于单个接地棒接地电阻18Ω,无法达到4Ω所以后续又加了几根接地棒。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +65 收起 理由
无可奈何 + 5 謝謝分享
家睦 + 60

查看全部打赏

 楼主| 发表于 2025-6-8 15:05:33 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2025-6-8 06:41
电阻测试仪不错,接地按要求是网,要达到面积

已经成网了,4根接地棒,接地电阻4.5欧,家用也足够了,再打一根就能小于4欧。最后我是实在懒得再打了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-6-8 06:41:44 | 显示全部楼层
电阻测试仪不错,接地按要求是网,要达到面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-6-7 11:04:09 | 显示全部楼层

几个点,手机在远处拍的,感觉不明显。看我34楼帖子,圆钢比国标要求更粗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-26 17:41:29 | 显示全部楼层
装修时地平线在卫生间墙上被电工盖了,我要想办法找出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 08:44:58 | 显示全部楼层
现在城里的房子,所有楼层是用一根地线,别人电地线家漏电了,自家地线也会带电不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-2 11:06:10 | 显示全部楼层
以前公司厂房没有接地。想做一家国际大厂的供方,来审厂的时候,过不了。
自己也是这样干的,自己做接地。前前后后找了四个位置,接地电阻才合格。也是买了接地电阻测试表测的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 22:19:39 | 显示全部楼层
abingge 发表于 2022-9-20 10:43
如果三相平衡,零线对地线电压理论值应该是0,正常在2-4v,白天夜晚你的零线对地线都是6-7伏。这说明你的 ...

看来我这地很导电,用来一根1.5米镀铜接地棒,零地电压4v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-16 15:09:24 | 显示全部楼层
这真要找个专业的电工规划一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-22 11:20:37 | 显示全部楼层
我就没这么讲究了,直接一条镀锌圆钢打入地下,接好线,再测下其它电器外壳有没有感应电就算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 11:18:22 | 显示全部楼层
给家里制作个地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 22:14:27 | 显示全部楼层
如果楼主在我们这儿打地线就容易了,地下一般二三米就出水了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-16 14:34:48 | 显示全部楼层
qqm1909 发表于 2022-9-5 10:03
用50*50*2500的角钢效果会好一些吧。

好像规定应该用角钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-15 09:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做地基  基础,打孔桩地梁的钢筋笼,不知道能不能做接地,底下湿润,9个孔桩,单桩深度10米,然后地梁钢筋又和孔桩钢筋焊接,电器外壳电手,排除机器漏电,还有一种可能是感应电,也就是金属机壳,和大地,形成的空气电容,产生了电位差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-15 09:04:46 | 显示全部楼层
工程量太大,这活自己干不来,得请施工队
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-14 16:06:16 | 显示全部楼层
接地可不是随便做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-13 20:18:02 | 显示全部楼层
abingge 发表于 2022-9-4 19:12
又不是做工程糊弄监理/检验单位,拿一堆盐水糊弄测量达标。水火无情,等真触电了受伤的就是自己了 ...

加盐水是科学的,工程上接地电阻降不下去,可以使用降阻剂,这玩意就是工业盐
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-10 15:59:40 | 显示全部楼层
huajy293 发表于 2024-5-28 01:57
多打几根,成网。

4根了呀,4.5家用也足够了,再打一根就能小于4欧。我实在懒得再打了。
回复 支持 反对

使用道具 举报