[家电] 家里零地电压达到170V

[复制链接]
发表于 2024-2-27 16:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sjtx1971 于 2024-2-28 13:14 编辑

今天凌晨停电了,然后上午来电后发现火零230V,正常,但零地电压达到50V-170V之间无规则变动,火地电压随零线电压达到270V-390V之间变动,以前零地也有十几伏,这次问题大了,报供电故障,电业局来人说可能是哪家电器漏电造成的,说明天来查,有坛有遇到过这种情况吗?



补充内容

第二天..........

今天早晨再测,一切正常,零地无电压,火地电压正常235V,火零电压235V,没有人联系也没发现有维修人员过来,也没人说什么问题,反正是一切正常了,很可能是变压器房那边调整的吧


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-8-12 15:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零线是工作接地,工作接地接地不良好,会出现零线飘移,电压就会波动的非常大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-2 15:55:44 | 显示全部楼层
xyz_1234 发表于 2024-7-25 20:43
家里地线与入户地线之间断了。电器内部电源电路的滤干扰电容使得地线带弱电,一般不会刚好110V,通常几十~ ...

应该是变压器那边地线接触不良引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-2 15:55:03 | 显示全部楼层
曹宝维 发表于 2024-7-29 07:19
配电变压器的接地不良或有单相接地。

应该是的,报修后,维修工就来测了下电压就走了,然后没多长时间就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-2 15:53:08 | 显示全部楼层
Y道长 发表于 2024-7-25 14:14
从我专业角度看,此事必有蹊跷。
家用400V一般采用TNS接线,400V中性点直接接地,同时引出PE线,如图:

这个故障是小区变压器故障维修后出现,怀疑是,楼栋有业主电器漏电,然后变压器维修后接地不良,造成这个故障,报修后,电业局维修工来测量下电表箱电压后,就走了,说下午再来,但是一个小时后在测量,发现已经处理好了,应该就是变压器维修时的操作失误引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-31 09:05:36 | 显示全部楼层
有免费的电用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 09:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关前侧火线有一相接地,接地相没有经过开关,所以开关漏保没有工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 07:19:50 | 显示全部楼层
配电变压器的接地不良或有单相接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-28 05:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
城阳电工整天破这种案子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-26 13:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不关你们家的事,另外一厢接地了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-25 20:43:15 | 显示全部楼层
家里地线与入户地线之间断了。电器内部电源电路的滤干扰电容使得地线带弱电,一般不会刚好110V,通常几十~一百几十V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-25 14:14:13 | 显示全部楼层
从我专业角度看,此事必有蹊跷。
家用400V一般采用TNS接线,400V中性点直接接地,同时引出PE线,如图:

楼主表述:
1、LN电压正常
2、L-PE电压270-390V
3、N-PE电压50-170V
4、PE不带电
从推理来说,PE接地不带电,N-PE又带电,那说明N带电。N本身应该接地,N带电无非是断线或者大电流短路。大电流短路只会是瞬间带电,不会长时间带电,排除。那在看看N断线,如果N断线,L-N就不应该有220V电压,也排除。
那问题就蹊跷了,考虑是检修后发生的故障,那只有是这个情况了,TNS系统意外变成了IT系统(N线忘了接地),才能满足楼主的所有表述,如图

N线未接地,LN线依然是220V,单相负荷正常工作。但是由于三相负荷不平衡,N线会产生零飘带电(这个零飘仅仅是少量电压),而楼主N线50-170V,明显已超出零飘范围,只有在复合系统某L存在接地,这个时候由于N未接地,所以即使L接地,也没有大的接地电流,空开不会调整,系统转变为某相接地的不接地系统,L-PE电压升高为线电压,相电压依然不变,比如C相接地,向量图为

综述,楼主的故障是双重故障,N线未接地,同时L线有接地。如果有条件,在配电房用万用表依次测量L-PE电压,应该会有2相380V,1相0V

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-21 10:51:39 | 显示全部楼层
qdmgw 发表于 2024-7-20 08:31
装个带屏幕的欠压保护器,还可以看家里的电压电流功率

这个看不到的,因为零火电压正常,除非是带火地,零地电压的电压表
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-21 10:50:33 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2024-7-19 17:24
没注意过,难道是零线接触不良?

我也是烧了一个笔记本电源才注意到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:47:40 | 显示全部楼层
零线断了吗?正常情况下零地最多几伏吧,貌似越接近0越好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 15:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相线漏电了,零线虚接只有三相平衡时零火电压才正常(这个概率很小),三相平衡零线虚接,零地电压不可能有一百多伏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 08:31:50 | 显示全部楼层
装个带屏幕的欠压保护器,还可以看家里的电压电流功率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 17:24:55 | 显示全部楼层
没注意过,难道是零线接触不良?

打赏

参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 15:28:09 | 显示全部楼层
这个是变压器端接地虚接,也就是接地不良,但零线正常,不会烧用电器的,因为相地电压正常。这个故障如果谁家电器漏电,会造成触电的,但不漏电时,这个电压看起来很大,只是麻人,不会触电,因为他是感应电。人家电工接到通知处理故障了,不会特意通知你的,只要没故障了,你知不知道有什么关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:00:07 | 显示全部楼层
供电局的电工心里很清楚,不是你家的问题