从我专业角度看,此事必有蹊跷。
家用400V一般采用TNS接线,400V中性点直接接地,同时引出PE线,如图:
楼主表述:
1、LN电压正常
2、L-PE电压270-390V
3、N-PE电压50-170V
4、PE不带电
从推理来说,PE接地不带电,N-PE又带电,那说明N带电。N本身应该接地,N带电无非是断线或者大电流短路。大电流短路只会是瞬间带电,不会长时间带电,排除。那在看看N断线,如果N断线,L-N就不应该有220V电压,也排除。
那问题就蹊跷了,考虑是检修后发生的故障,那只有是这个情况了,TNS系统意外变成了IT系统(N线忘了接地),才能满足楼主的所有表述,如图
N线未接地,LN线依然是220V,单相负荷正常工作。但是由于三相负荷不平衡,N线会产生零飘带电(这个零飘仅仅是少量电压),而楼主N线50-170V,明显已超出零飘范围,只有在复合系统某L存在接地,这个时候由于N未接地,所以即使L接地,也没有大的接地电流,空开不会调整,系统转变为某相接地的不接地系统,L-PE电压升高为线电压,相电压依然不变,比如C相接地,向量图为
综述,楼主的故障是双重故障,N线未接地,同时L线有接地。如果有条件,在配电房用万用表依次测量L-PE电压,应该会有2相380V,1相0V
|