12v直流供电,导线长度是否稍微长一点都不行么,设备反复真是重启诡异

[复制链接]
发表于 2024-5-7 20:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用明伟12v 5a电源给12v球机供电,球机功率不到20瓦,
明伟电源直接连摄像头,可以正常工作

明伟电源通过30多米长导线给球机供电,机器似乎老是重启,连不上,为何会这样

测了下30多米2芯导线的电阻,大概是4.6欧姆,这个线阻是不是有点大?
用这个导线+12v明伟电源供电,设备大概能分到的几伏电压呢



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-5-13 09:44:36 | 显示全部楼层
建议你换粗线,你这个线太细了,线阻损耗太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 22:28:32 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-5-12 21:20
升压模块的效率比降压模块低,可靠性基本一致。

我tb看了一下升压大功率模块,写着输出10a的也才8-10块钱,如果稳定的话,这个方案最省钱了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 21:20:33 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2024-5-12 20:40
升压的模块稳定性不知道如何,没试过呢

升压模块的效率比降压模块低,可靠性基本一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 20:40:13 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-5-12 20:27
楼主已经有12V的适配器,难道你们没有想过使用升压的DC-DC组件?

升压的模块稳定性不知道如何,没试过呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 20:27:17 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2024-5-9 16:07
有道理,最好还是24v供电过去再dc转dc,这样安全

楼主已经有12V的适配器,难道你们没有想过使用升压的DC-DC组件?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 20:26:06 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-8 21:39
多多买的2.5平方铜包铝,不知道为何电阻这么大

数一下细丝的根数,量一下细丝的直径,就能算出实际的截面积。
如果没有游标卡尺,可以将细丝在铅笔上密绕十圈甚至更多,就能用普通的尺子量出密绕后的长度,然后根据圈数计算出直径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-12 10:54:40 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-5-7 23:51
换个思路,反正都是拉2条线,为什么不拉220V的电到摄像机旁边,再接12V的电源变换器供电呢? ...

正解,2.5平方的拉220v的电足够足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-11 22:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你尽给坛友找事情,自己能解决的事情自己想办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-10 16:12:10 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-5-10 15:46
拼多多惹的祸,国标2.5的铜线应该可以。。。。。。

国标2.5的铜线70米电阻大概多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-10 15:46:44 | 显示全部楼层
拼多多惹的祸,国标2.5的铜线应该可以。。。。。。

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-10 13:51:58 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-5-10 08:12
最理想的是POE供电,球机用POE转12V

一端用POE电源,另一端用分离器把线变回12v+网线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-10 08:12:35 | 显示全部楼层
最理想的是POE供电,球机用POE转12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-10 08:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-10 02:47
我也怀疑平方数有问题

线头扒出来看一眼不就知道了,2.5平方的线,线径至少1.3mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-10 02:47:38 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-5-9 17:48
铜包铝线也没这么大电阻,铝只有比铜电阻大20%  你的肯定是平方数不对,,或者你测试的电阻不对
...

我也怀疑平方数有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 17:48:31 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-5-8 13:52
你发的是铜线,我用的是铜包铝线

铜包铝线也没这么大电阻,铝只有比铜电阻大20%  你的肯定是平方数不对,,或者你测试的电阻不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 16:07:06 | 显示全部楼层
heju 发表于 2024-5-9 11:43
负载设备电流不是固定的,所以电压也不是固定的。

有道理,最好还是24v供电过去再dc转dc,这样安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 11:43:44 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2024-5-8 12:07
压降到设备那差不多就是12v了

负载设备电流不是固定的,所以电压也不是固定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 05:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你就不会买点好线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-8 23:13:05 | 显示全部楼层

不是铁的,吸铁石不能把东西吸住