【2022年8月旧文搬运】

Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!

这个断路器不记得用多久了,估计七八年了。最近出现无故失电,又突然来电的情况。经检查发现是这个断路器的问题。扳手在闭合位置断路器反而是分断的,要把扳手往下稍微拉一点点才处于闭合状态。


底下的条形码。


把它拆开看看,用电钻把连接的黄铜卯钉钻开。


内部结构。


这是其中一相,工作正常的触点。


这是接触不好的那一相的触点。已经因为接触不良发热,氧化发黑了。


左边是受热损坏变形的塑料件,右边是正常的。


另一边。


灭弧器等各种精巧的小零件。


下面这个是过流脱扣的核心部件。


与铅笔大小对比,相当小巧。


正泰东西的用料还是可以的,质量也不错,这个开关之所以出现故障,主要是违反规定三P并联使用,电流不均衡导致的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-12-17 09:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空开的技术含量,主要在热保护这块,双金属片进口国产差别不少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-11 06:54:41 | 显示全部楼层
感觉用料不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-11 03:07:24 | 显示全部楼层
这么会坏,学习新知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-10 15:11:36 | 显示全部楼层
西山云舞 发表于 2024-11-10 00:28
电工违规,三相并联当做单相开关,电流不平衡烧触点。

好的,明白了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-10 00:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-11-9 14:48
触点烧蚀的原因是什么?电流太大还是工艺不良?

电工违规,三相并联当做单相开关,电流不平衡烧触点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 16:33:37 | 显示全部楼层
虽然有灭弧装置,不过一般情况下总开关还是尽可能少开合,避免瞬间大电流通过触点,防止触点烧蚀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 14:48:38 | 显示全部楼层
触点烧蚀的原因是什么?电流太大还是工艺不良?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 14:48:30 | 显示全部楼层
正泰三极断路器的老产品性能比较稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 12:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西头一次看见,不错不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-6-13 20:13 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表