[家居] 德力西漏电保护器,检测按钮无效,是否立即更换为宜?

[复制链接]
发表于 2019-9-20 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
本帖最后由 newkit 于 2019-9-20 18:58 编辑

就是“每月按一次”那个按钮。快十年了,我第一次去按。发现10次才动作一次。默认漏电电流是30ma,是否说明坏了?


另外请教。流保护器的动作电流,家庭一般是30ma,即人体安全电流。还有一个额定电流,一般选25A。我觉得按照现在电器数量,不止5500瓦啊,虽然通常不会全开。比如3-4台空调都开了,热水器2000瓦洗澡中,电热壶烧水1500瓦,电磁炉2000瓦在用,很容易就超了啊?

漏保应该是这样接的吧:


照明部分到不一定接入。不直接和人接触。
发表于 2022-2-6 18:55:39 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-9-20 21:36
我当时没想到阳台的金属栏杆是直接接地的啊。大意了。

结果被测的漏电保护器没跳,家里主空开跳了。 ...

通常 阳台的金属栏杆都和避雷针相连(是避雷针的一部分),而避雷针都是直接接地的,而且接地电阻是最小的那一类
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-6 14:19:56 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2019-9-20 13:01
嗯。这也是我的想法之一。我总觉得漏电保护器没这么容易坏。验证方法是2楼说的,模拟一次真实的触电。。 ...

找个三脚插头,找个灯泡把线接在火地上就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-16 09:21:44 | 显示全部楼层
我这里多用的是正泰的,不知道品质如何,最近使用中的是前年换的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-15 23:29:37 | 显示全部楼层
检测按键失效说明漏保坏了呀!还是赶紧换一个的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-15 15:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把零线跟地线碰一下或者没有地线就把零线按地上就可以测试漏保
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-14 07:31:03 | 显示全部楼层
看了很多网友的测试办法说的都有道理,并有理论数据支持;但是,毕竟十年的电子产品,可靠性安全性存在隐患,楼主更换新的是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-14 04:46:40 | 显示全部楼层
tootsy 发表于 2022-1-13 22:25
火线和地线接(进开关前)一只4.7K左右的电阻,跳闸就正常

谢谢,已修复,懒,以后会详细讲述
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 22:25:30 | 显示全部楼层
火线和地线接(进开关前)一只4.7K左右的电阻,跳闸就正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-2 13:48:47 | 显示全部楼层
换吧,安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 12:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2020-2-2 18:59
是否220/7200,即最大电流约30ma这样算?不过耐压和阻值符合的,一般家庭手头不好找 ...

就是相当于按钮电路放在外面试差不多就行不是按钮触点问题就换新
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-3 12:46:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
an5151 发表于 2020-2-2 16:23
大哥,如果接线正确,应该是L对大地接电阻。

它内部就是两线差值放大器只要有一线跳过内部电路就起作用不一定非得接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-2 18:59:47 | 显示全部楼层

是否220/7200,即最大电流约30ma这样算?不过耐压和阻值符合的,一般家庭手头不好找
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-2 18:56:14 | 显示全部楼层
yumama456 发表于 2020-2-2 10:47
火线和地线接一只7K左右的电阻,跳闸就正常

多谢指教。不过我已经更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 16:23:45 | 显示全部楼层

大哥,如果接线正确,应该是L对大地接电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 16:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-2-2 07:56
弄个47k电阻接在进线L和出线N上

报歉应怒7.2k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 12:08:14 | 显示全部楼层
用35mA电流对地测试几次,如果每次都能正确动作,那应该是测试接点问题,如果动作不可靠,直接更换新的。电源电压在误差范围内,就是火线对地用6K欧电阻测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 10:47:18 | 显示全部楼层
火线和地线接一只7K左右的电阻,跳闸就正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 07:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个47k电阻接在进线L和出线N上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-2 00:22:41 | 显示全部楼层
失效了,应立即更换
回复 支持 反对

使用道具 举报