控制器坏了,同学,老师们帮看看。上电后烧保险,两个250v2a的都烧了,应该是某处短路了。图中红圈贴片S1WB S8060 +极与下面脚通路(5.8欧),下面脚与左边的有485欧阻值,这个贴片是不是坏了。用什么可以替代。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容

查看全部打赏

发表于 2021-4-29 11:24:55 | 显示全部楼层
这个贴片看起来是个桥堆,建议拆出来测量,可能是本身短路,更大的可能是后面电源部分有故障导致它烧坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-29 11:28:20 | 显示全部楼层
那个红框里的是整流桥,S1WB,应该这个烧了,折下来看看,这个网上很好买
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-29 12:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用4个二极管代替
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-29 12:52:31 | 显示全部楼层
先查简单的,桥堆和边上的2个压敏电阻有没有坏