[综合] 各位大佬,请教个问题:远程计算机不在线,如何判断是断网还是停电呢?

[复制链接]
发表于 2021-7-26 11:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
各位大佬,请教个问题:远程计算机不在线,如何判断是断网还是停电呢?或者说用什么办法能知道现场是什么状态,是直接停电了,还是没停电只断网了?(机房配备的有视频监控和UPS不间断电源).
发表于 2021-7-26 11:29:30 | 显示全部楼层
这有点难呀,我等你的好办法吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 11:37:46 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2021-7-26 11:29
这有点难呀,我等你的好办法吧。

:mad:mad::mad::mad:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 11:38:53 | 显示全部楼层
查看远程动环监控系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 11:45:20 | 显示全部楼层
如果是公网固定ip很好确认
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 11:50:50 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-7-26 11:45
如果是公网固定ip很好确认

怎么确认?用的专线固定IP。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 11:51:55 | 显示全部楼层
不言不语不 发表于 2021-7-26 11:38
查看远程动环监控系统

没电或断网怎么远程查看监控?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 11:55:54 | 显示全部楼层
服务器是否只要后备电源就可以连接外网,如果不行那就要改进UPS的供电,给交换机等网络设备也提供后备电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 12:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 muyan 于 2021-7-26 12:05 编辑

停电和断网,哪个要处理的优先级高?

只要有一个要处理,那就必须得到现场吧

两个网络设备,主机的远程没了,视频监控如果没有云端,那就无法判断
断电还是断网判断出来,没人去处理又有什么意义呢,让电力公司或者网络服务商帮你恢复?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 12:16:54 | 显示全部楼层
可以再挂一台电脑用作监视,再挂的那台电脑设置BIOS为来电自动开机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 12:20:29 | 显示全部楼层
有UPS,那就在动环加短信报警,市电掉电、UPS电池电量低都发一条短信到预设手机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 12:49:40 | 显示全部楼层
摄像头照着看就好了啊 停电就没指示灯了 有电指示灯会亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 13:05:25 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2021-7-26 12:02
停电和断网,哪个要处理的优先级高?

只要有一个要处理,那就必须得到现场吧

断电需要自己现场处理,断网的话通知联通公司去处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-26 13:06:54 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2021-7-26 12:20
有UPS,那就在动环加短信报警,市电掉电、UPS电池电量低都发一条短信到预设手机 ...

UPS可以加报警吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 13:16:27 | 显示全部楼层
只能用监控了,要不都只有一种状态,那就是链接不上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 13:25:35 | 显示全部楼层
UPS一般都有串口,在停电和电池电量低都有数据传出。你可以查一下UPS通讯协议,可以自己接收电源状态。把你所有的网络设备都连接在UPS上,停电会收到报警(可以发短信或邮件)。如果没收到报警就连接不上,说明断网的几率大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 14:02:48 | 显示全部楼层
搞个远程开机的硬件,这些硬件都联网的。连不上大概率都是电没了。毕竟就算你有无数个监控设备,断网/断电你都无能为力。远程开机起码可以在有网有电的情况下尝试重启恢复主机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 15:02:06 | 显示全部楼层
视频监控是要网的,能视频监控就是有网,断电了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 15:27:35 | 显示全部楼层
视频监控 可以看到 服务器 :USB口加个灯  灯亮就不会是断电 ,

加个 智能插座,向日葵 小米 什么的 ……远程就可以判断是不是断网,远程断电一次算不算重启?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-7-26 15:46:06 | 显示全部楼层

UPS一般都有串口,可以通讯读取工作状态,报警需要有外部设备读取UPS状态再作具体报警动作