mmmmmc1024 发表于 2022-9-24 14:24 理论上应该可用。因为耐压都有余量。就算写的125用在220上也可以。就是功率不要超了。125×20=2500w 用在 ...
skyplayer 发表于 2022-9-24 15:10 要看应用范围,因为要考虑到正负极之间的绝缘强度。 如果只能适应 125V的话,用在220V,要是没有足够的冗余 ...
酷酷数码 发表于 2022-9-24 15:26 不对吧,电缆或者插座的是算电流然后算热过载,120V20A,220应该也是20A,
skyplayer 发表于 2022-9-24 15:48 按功率计算。还要考虑耐压。125V的设计肯定没有220耐压。
酷酷数码 发表于 2022-9-24 18:01 嗯,我觉的和电线一样 ,是耐压跟耐流没关系,比如1方铜线,250v是6个安培,20V也是6个安培。 ...
skyplayer 发表于 2022-9-24 18:26 线径考虑电流A通过量。 发热考虑总功率。 彼此之间的绝缘,则考虑电压V。