以前的日光灯 荧光灯管支架,可直接使用LED灯管吗?会不会有短路火灾危

[复制链接]
发表于 2024-6-18 21:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请问各位老师,现在都是LED灯管了,以前的 日光灯 荧光灯管支架,可以直接使用  LED灯管吗?会不会有短路发生火灾的危险?

我在拼多多上搜  “日光灯”,现在普遍卖的 都是LED灯管

在商品介绍中  有写  荧光支架改装LED灯管  方法(注意: 荧光灯管支架 不能直接安装 LED灯管 )

一、启辉式 支架(可改造)
      ①取下启辉器
      ②取下电子镇流器

二、中置电子镇流器 支架 (可改造)
      ①取下电子镇流器
      ②断开所有连接线
      ③L线接a1,a2  ;   N线接b1,b2

三、双端式电子镇流器 支架(不能安装LED灯管)
      ①不建议改造
      ②建议连支架一起  直接替换


但 单位日光灯坏了, 来更换的师傅,直接在  原来的 40W荧光灯管支架  上   安装LED灯管(没有取下电子镇流器,也没有更改线路)更换后, 灯也亮了。
难道说, 拼多多上商家的商品介绍,有问题?   以前的 日光灯 荧光灯管支架,可以直接使用  LED灯管吗?    感谢各位老师的指点!

   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-6-18 22:00:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 chowdy 于 2024-6-18 22:04 编辑

单位的灯架,基本上都是电感镇流器,图简单,是可以这么操作的,只是你要确保以后没人安装启辉器。
电子镇流器的,必须改线路才能安装LED灯管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 22:46:39 | 显示全部楼层
我都是串镇流器使用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-19 08:59:49 | 显示全部楼层
不管是旧式启辉器启动的还是新式电子启动的,只要是懂电工原理的都可以改造!
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-22 13:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听拼多多胡说?!只要有点电工知识的都能改装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-23 23:27:28 | 显示全部楼层
改造很简单的,看准线头就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-25 15:25:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原理接线图,取了启辉器,镇流器就行,不过不取整流桥也能用,启辉器一定要取,只是镇流器发热

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-25 22:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LED灯管就2个脚,直接接220V零火线;老式灯管一般是4个脚,左右各2脚,启辉器工作时短接后灯丝加电发热,并击发镇流器高压让惰性气体通电,通电后刺激荧光粉发光。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 07:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xpdren 发表于 2024-9-19 10:46
led的好吗,

能达标的比白炽灯贵,架不住赚钱呀