就是居民或者工厂用电的源端端,比如10KV降压到380V的那一级的低压侧配电柜,就设备本身而言,用F17B+能让人放心不?我看还有一些运行维护电工还是用MF47表带电测量配电柜的接线端。问他们倒是说都没有听说用MF47表测量低压配电柜出什么事情的。
发表于 2024-7-20 15:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人家用指针表都不怕,你福禄克怕啥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 15:58:49 | 显示全部楼层
指针表有2500伏档位你数字表遥不可及,其次还可以用降压线测量100KV的高压包电压!
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-20 15:59:12 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-7-20 15:51
人家用指针表都不怕,你福禄克怕啥

胆小,看见过测量爆花烧了皮肤的,别看我敢搞几千伏的大功率设备,但我不敢碰那低压大配电柜之类的东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 16:02:42 | 显示全部楼层
万用表用于控制回路的检修,和设备的运行电压关系不大。电工作业关键是安全意识很重要。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 16:21:09 | 显示全部楼层
fengwhcm 发表于 2024-7-20 16:02
万用表用于控制回路的检修,和设备的运行电压关系不大。电工作业关键是安全意识很重要。 ...

说得太对了,关键是安全意识很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 16:38:12 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-7-20 15:58
指针表有2500伏档位你数字表遥不可及,其次还可以用降压线测量100KV的高压包电压! ...

我有500型表测25kv的降压线,测量老式彩电高压帽不错~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 16:44:24 | 显示全部楼层
和表没有关系,和脑回路有关系,安全意识强点,比啥都好使。
就像车祸和驾照的关系一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 17:04:22 | 显示全部楼层
不应该过于依赖表带给你安全感,而是规范操作给你的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 17:30:47 | 显示全部楼层
佩服哇,楼主胆肥哇,电工用和电子用,千万别当儿戏哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 17:45:08 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2024-7-20 16:38
我有500型表测25kv的降压线,测量老式彩电高压帽不错~

怎么测?我拆老旧显示器没接电,高压帽也没扣螺丝刀离高压帽还老远都被高压帽击穿空气电到我了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:07:08 | 显示全部楼层
关键是安全意识很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:17:45 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2024-7-20 17:45
怎么测?我拆老旧显示器没接电,高压帽也没扣螺丝刀离高压帽还老远都被高压帽击穿空气电到我了 ...



类似这样的,红色杆内部有好几个高精度大阻值电阻,你用螺丝刀肯定不行啊!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:33:26 | 显示全部楼层
这个表很爽的用完之后爱之有加

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:39:05 | 显示全部楼层
指针表好啊   有2500挡位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 18:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机械表都可以用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 20:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正规大厂的万用表,在量程范围内都是安全的,17b+测380v一点问题都没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 21:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
17b+在低压侧没啥问题,能养成习惯使用绝缘手套,护目镜,绝缘垫就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-20 22:19:02 | 显示全部楼层
嗯,来这学知识,顺便警醒自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-20 22:47:05 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-7-20 21:35
17b+在低压侧没啥问题,能养成习惯使用绝缘手套,护目镜,绝缘垫就更好了

您说的对,有绝缘手套和面罩以及知道怎么切断电源的人在旁边,会踏实一些。