[家电] 问电工师傅一个问题,今日检修发现一插座零火两线均带电

[复制链接]
发表于 2022-10-9 20:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
今日检修,发现一插座零火两线均带电,判断为零线断线,且零线用电笔常亮排除感应电(感应电电笔是否应该一闪而过),用万用表测量零火之间存在一个100多V的电压,但正常若是零线断线同一配电箱不应该是380v(两相)或者0v(回路中存在其他用电器将零火两线形成回路),百思不得其解电压从何而来往各位师傅解答。

最佳答案

查看完整内容

就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。 负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。 极端情况下,另两相空载(负载=0),被测相有负载(负载>0),就是 LZ 提到的测量电压为 0 或 380 的情况 --------------------------------------------- 添加一张仿真图,220V 三相加在 1k/3k/5k 三个负载上,依次测量零点(N) 接入、断开时负载两端电压。 接入时都是 220V 左右(差异源自线阻),N 断开时电阻越小、负 ...
发表于 2022-10-9 20:24:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 t3486784401 于 2022-10-10 00:09 编辑

就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。

负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。
极端情况下,另两相空载(负载=0),被测相有负载(负载>0),就是 LZ 提到的测量电压为 0 或 380 的情况

---------------------------------------------

添加一张仿真图,220V 三相加在 1k/3k/5k 三个负载上,依次测量零点(N) 接入、断开时负载两端电压。
接入时都是 220V 左右(差异源自线阻),N 断开时电阻越小、负载越重、电压越小:




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 1家元 +24 收起 理由
g0dashaoye + 24

查看全部打赏

回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 01:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感应电不是静电,电笔也是常亮的。用电笔测试零线带电不一定是零线断路,变压器中性点接地不良,和三相不平衡都能导致零线带电
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 07:55:11 | 显示全部楼层
另线带电是断了,感应电
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 08:04:52 | 显示全部楼层
零线断了呗
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 08:09:27 | 显示全部楼层
感觉是接地不好吧
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 09:30:48 | 显示全部楼层
突然出现过两次这种情况,电笔碰火、零、地三线都亮,家里的LED灯也微微亮,过一两天就好了,可能是变压器出了问题电业修好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 09:50:26 | 显示全部楼层
三相不平衡的时候,零线也会带电
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 11:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2022-10-9 23:38
就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。

负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。 ...

图文并茂思路清晰
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 11:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三个原因,零线断,零线接地断,零线接触电阻过大
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 16:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能性很多,楼上回答的很好。还可以测量一下零地之间的电压能更好判断出原因。如果零地有电压能达到100伏左右就说明零线断线了,如果电压很小或者没有电压那就说明零线没问题,零线上的电压有可能是负载不平衡造成的。

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
臭打酱油的 + 20 感谢解惑

查看全部打赏

回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 10:32:19 | 显示全部楼层
专业啊,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 11:06:09 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2022-10-9 20:24
就是远端零线断线,然后测量的这一相负载较重。

负载交轻的相电压会比 220 偏高,负载重的会比 220 偏低。 ...

这个不错,讲的明白
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 14:59:45 | 显示全部楼层
进来学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-13 11:41:11 | 显示全部楼层
零线开路嘛  这种要小心排查了  