[电源] 自复式过欠压保护器亮绿灯没电

[复制链接]
发表于 2021-11-4 19:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pengyou 于 2021-11-4 19:14 编辑

自复式过欠压保护器亮绿灯工作正常,家里没电,重新关掉在推上就正常来电了,老铁们什么毛病

过两天拆开看下,能修理修理,不能修理换新


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2021-11-4 22:34:14 | 显示全部楼层
我去年买了一个德力西的,前几天也是没电,断开在和上就有电了,最近忙没时间拆开研究,先检查阻容降压的电容看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-5 17:39:30 | 显示全部楼层
过压可以抗雷击吗?感觉没什么用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-5 19:50:46 | 显示全部楼层
感觉装这个不如装个漏保啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-6 15:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种继电器的保护器送电的时候容易把触点烧了
我用的是abb的电动合闸过欠压保护,断路器送电就不会有问题
其实可以考虑长城或者德力西的磁保持继电器的保护器,可以直接替换,性能相对稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-7 12:08:32 | 显示全部楼层
CBB电容规格484J630V,实测0.681uf正常,感觉应该是继电器触点老化,不知道怎么确定

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-10 21:10:53 | 显示全部楼层
这种推荐直接换新吧,便宜货