|
本帖最后由 coolcxm 于 2020-1-9 10:24 编辑
在厨房安装了一个即热的小厨宝。5500W,钳表测试电流达到了25A了。原来入户是4平的线。
昨天整了一天终于将入户的4平方线换成了6平方的线了,空开漏保也换成了40A的。原来预留的穿线管可能是4分管。最开始想将新的6平线直接穿进去并上原来的4平方线这样应会更好。但是死活穿不进去。
最后只能抽出4平方的旧线。穿入2根6平方的线。原来的地线不动。不过也很难穿。最后是用滑石粉润滑穿过的。
现在有几个问题不是很明白。
1、就是户外电表到户外空开处。电业局的是4平方的接线。明线布置。有毕要让电业换吗,电业换还要申请扩容麻烦啊。感觉电线4平方,线并不长,过8800W应不会有问题。
2、我昨天没换线前。空开是32A的,我开了热水器,5500W的即热小厨宝。还有一个800W的电高压锅。在智能电表上看到电流已是38A了。短时间测试了一会。
为什么空开没跳呢是不是空开还有是一定的上浮能力?3、我穿的暗管的长度大概1米多长。从室外穿到室内的空开处。穿线很紧。估计是弯头处堵得利害。影响会大吗。1米左右的暗管。
这图就是入户配电箱位置。黑线是4平方的线。我还没换好6平方前拍照的。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|