kinjiyou 发表于 2023-6-17 08:39
好用就行了,接触好反正盖子盖上看不见的。。。
就是总断C25取单相可能有点不够
感谢感谢。
这是3层200平米营业房,二三层租出去不用本户的电。
原设计三相电,插座1相、应急灯1相、卫生间和照明无漏保1相。进线16平方、室内线仅2.5平方。
自己实际使用情况:插座(光猫监控20W,门牌120W,烧水壶800W,充电器65W);
应急灯一路未用。
照明160W,卫生间速热龙头3500W,电炒祸1800W
开发商布的线2.5线径太小,若以上设备同时运行会过流。主要是卫生间电路
卫生间插座无地线,速热龙头怕不安全,多串了一个电磁式漏保
目前拓扑:总开-过欠压保护-电磁式漏保-三路分漏保
|
|