数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1285|回复: 66

[家居] 水管不知道哪里漏水了,如何检修?

[复制链接]
发表于 2024-1-29 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
一个总表下面3个分表
水龙头都没开,3个分表都不动,但是总表在动

所有分表阀门关闭,不用水龙头,一天总表也能走1吨的用水量

但是不知道具体在哪个地方漏水,
这种情况该如何检修?

发表于 2024-1-29 15:06:20 | 显示全部楼层
一吨的水量,竟然看不出漏水?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:08:46 | 显示全部楼层
水表坏了吧,一顿的水肯定能看出来哪漏了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:12:19 | 显示全部楼层
水表坏了吧,换个试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:12:42 | 显示全部楼层
肯定是总表与分表之间的管路有问题,总表后安装一个阀,关闭阀看看还漏不漏,1吨的漏水不是一点半点,旁边早就有大面积积水了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:14:36 | 显示全部楼层
我这智商86的都知道漏水点在总表到分表之间的管路上啊。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏那么多,水漏哪里去了,会不会被人偷了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:17:13 | 显示全部楼层
总表出,至分表进,的一段水管有漏水,,注意有接口的地方,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:17:21 | 显示全部楼层
专业事情要找专业人士了。
如果想自己搞,可以先去京东“”个热成像仪,找一下漏点,用完后就退货,然后该砸墙维修就砸墙维修,没把握就出钱找人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:19:06 | 显示全部楼层
首先,确保三个分表确实切断了,因为有的时候,阀门坏了,会导致看上去关了,实际没关严。如果确认分表都关严了,就是总表到三个分表之间的哪一路漏了。要么找专业测漏的,要么就是在总表往下分的地方加阀门  一路一路关闭测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:24:43 | 显示全部楼层
距离短直接刨地,距离长要用电子听诊器沿着水管一路听哪里漏,最好是阀门都关闭后给管路加压空气,漏气比漏水声音大的多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:26:01 | 显示全部楼层
是不是加压的水管?水压不稳定会造成这种没有用水,水表转的情况,可以在水表前后加装逆止阀,之前我的就是 一般水表是6分管接头的 我买了一对是33块钱,铜的,直接替换原来水表两端的铜接头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:36:37 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-1-29 15:08
水表坏了吧,一顿的水肯定能看出来哪漏了

水表坏有两种情况,一是不走或走得慢,二是在使用水的情况下走的快,后面阀门都关了水表还走只能是漏水,先目测地面又没有特别潮湿的地方,检查旁边下水道是否有水流,用铁棒插入地面看一下泥土湿度,再找不到只能重新跑管子

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:36:40 | 显示全部楼层
找出漏水点不难,需要找专业的工具分段进行加压测试,一般大点的水暖器件店都有检测加压工具,必须分段测试。

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:38:27 | 显示全部楼层
1吨的漏水  表不坏的情况下   问题出在总表和分表之间,  1吨水的漏水量 用“听音方式”应该能找到

打赏

参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-29 15:42:26 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-1-29 15:08
水表坏了吧,一顿的水肯定能看出来哪漏了

水表没坏,总阀门关闭后水表会停止转动
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-29 15:43:51 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2024-1-29 15:38
1吨的漏水  表不坏的情况下   问题出在总表和分表之间,  1吨水的漏水量 用“听音方式”应该能找到 ...

1kg水流失的时间大概100秒,每秒流失的水量大概10克,
没听到声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-29 15:44:38 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2024-1-29 15:36
找出漏水点不难,需要找专业的工具分段进行加压测试,一般大点的水暖器件店都有检测加压工具,必须分段测试 ...

需要加压才能找到漏水点么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:44:55 | 显示全部楼层
总表后加个阀门先关掉看看情况      也有可能被邻居节糊了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-1-29 15:51:18 | 显示全部楼层
bingbao12 发表于 2024-1-29 15:36
水表坏有两种情况,一是不走或走得慢,二是在使用水的情况下走的快,后面阀门都关了水表还走只能是漏水, ...

下水道是否有水流,怎么感知?

不是特别大的漏水,每秒漏水量大概10克,100秒流失1千克水,这个漏水速度水流不大,听不到声音的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-7-19 16:08 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表