[家电] 一个接触不良导致严重发热的空调插座

[复制链接]
发表于 2024-7-19 10:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台380V的空调插座因接触不良,导致原本4平方的单芯铜线严重发热氧化,这种情况很危险,极易造成火灾事故。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2024-7-19 11:11:28 | 显示全部楼层
这谁接的,竟然接触不良,一般大功率的都接得很稳才对...

-------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:28:17 | 显示全部楼层
记得超过2p的空调必须接空开..要不就是那种插入后旋转的插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:42:42 | 显示全部楼层
线也太细了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:46:15 | 显示全部楼层
还好发现及时没晾成祸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:50:10 | 显示全部楼层

2 毫米线不行 ……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 11:52:01 | 显示全部楼层
应该是接触电阻大而发热的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-19 11:54:42 | 显示全部楼层

380V的三相电,4平方线径,负载不小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 12:26:43 | 显示全部楼层
cerby 发表于 2024-7-19 11:54
380V的三相电,4平方线径,负载不小了。

看着像2.5的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-19 13:02:27 | 显示全部楼层
这个线应该是标着4实际打4折的线吧,以前买过1平方实际只有0.31的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-2 08:44:06 | 显示全部楼层
铜线都氧化变细了,好危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-2 10:39:44 | 显示全部楼层
大功率电器确实要注意,空调插座也有烧灼痕迹在用,结果空调老式自动断电,后来直接换了新插座就没问题了,这个是隐患 有就要换掉