今天单位的机器出现了不能运转的故障,直流调速装置报故障F04,主回路断路,经检查外部电路无故障,故障出现在直流装置内控制主电路吸合部分电路中,拆开看看。。。
直流调速器型号6RA28-85,这玩意,应该是老古董了,控制软件还是DOS的呢
控制板
我把它叫电源板,其实也是触发板。看这个战斗色
看这上的灰尘,一会吹吹,就干净了
整流桥,负责输出励磁电压
这就是造成故障的电路板
背面
这个就是输出主电路吸合信号的继电器,故障就出在这里,
排线下面的线断了,飞线解决吧
完成
这地方也腐蚀了,补一下
测试完,正常,装机去。
吹一下还是很干净的。
电阻。
完活了,谢谢观看。
|