数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1690|回复: 10

[健康] 煤气警报器

[复制链接]
发表于 2020-7-10 11:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气公司来家里例行检查,检测出灶端有漏气,这个警报器缺不警报,还说这个本身存在安全隐患,所以拆了扔了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

打赏

参与人数 2家元 +16 收起 理由
r820 + 10
hongo + 6 原創內容

查看全部打赏

发表于 2020-7-10 12:10:46 | 显示全部楼层
报警要燃气泄漏达到一定的浓度,吹灭打火机对着报警器放气看是否报警就能大致确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 12:36:27 | 显示全部楼层
传感器时间久了就老化了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 12:42:22 | 显示全部楼层
zengcf 发表于 2020-7-10 12:10
报警要燃气泄漏达到一定的浓度,吹灭打火机对着报警器放气看是否报警就能大致确定。

...

气敏头会中毒的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 13:08:42 | 显示全部楼层
估计是传感器到寿了,看传感器底下有插座,估计设计时候就考虑到了,直接拔下来换一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 13:19:58 | 显示全部楼层
这种报警器害人不浅。本来报警器就不防爆,当有可燃气体泄露时,反而启动报警电路,相当于点火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 13:29:22 | 显示全部楼层
很久都看不到变压器款了,都是阻容结构很多,这个灵敏度如何啊?:cry::praise:
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-10 14:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spark1976 发表于 2020-7-10 13:19
这种报警器害人不浅。本来报警器就不防爆,当有可燃气体泄露时,反而启动报警电路,相当于点火。 ...

插头连接一个机械开关装置,关闭气阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 15:16:44 | 显示全部楼层
这东西事关安全大事千万含糊不得,必须经常检测、随时更换,特别是探头属灵敏元件,绝不是可以用一辈子的!
本小区有户人家天然气泄漏,导致整个单元楼上楼下十多户窗户玻璃全部震碎,房屋结构受损。幸好属于房改福利房,由政府统一重新进行了安置,如果属于纯商品房估计麻烦就大了。先前小区住户并没有配装报警器,事故发生后很快为各家加装了带断气电磁阀的燃气报警器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-11 14:10:09 | 显示全部楼层
gungum 发表于 2020-7-10 14:29
插头连接一个机械开关装置,关闭气阀

插头连接的不是机械开关装置,是电磁阀,想想吧,不防爆的电路在动作时,会不会有火花出现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-11 14:15:46 | 显示全部楼层
多谢拆解分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-3 17:44 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表