今天淘来一个淘汰基站的一个通信电源,估计也是很老的型号了
是台达的4815电源,网上查了查好像标称的900瓦
在各大网站也没有找到有人改过这个通信电源
来着请教一下大神有没有人会玩的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
 楼主| 发表于 2020-7-24 04:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背后面那个20脚芯片是l4981ad
功率因数校正
mos旁边还有取样康铜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 12:31:36 | 显示全部楼层
我也请教,怎么启动这个电源(测试好坏),怎么调电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 12:31:59 | 显示全部楼层
我也请教,怎么启动这个电源(测试好坏),怎么调电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-26 11:06:46 | 显示全部楼层
如何启动这个电压,需要转接板吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-25 00:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一抹人生如虹 发表于 2023-3-26 11:06
如何启动这个电压,需要转接板吗?

不需要转接板,有两个引脚短接就能启动。看图的焊点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-29 21:37:04 | 显示全部楼层
adsl2011338 发表于 2023-5-25 00:04
不需要转接板,有两个引脚短接就能启动。看图的焊点。

谢谢分享!