标称1000VA的自耦变压器老是烧保险,测了下初级220V电流正常情况下是20-30MA有时断开电源重新上电,初级空载电流瞬间会到4.5A
次级110V正常,带载也正常;问下路过的朋友,为什么会出现这种情况,正常吗?


发表于 2020-9-12 15:37:17 | 显示全部楼层
感性负载,启动电流可达额定电流的7倍左右

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
后来者 + 10 熱心助人

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-12 15:51:00 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-9-12 15:37
感性负载,启动电流可达额定电流的7倍左右

这种现象正常的吗?那保险要装到5A才能用,5A以下很容易就烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 16:38:20 | 显示全部楼层
后来者 发表于 2020-9-12 15:51
这种现象正常的吗?那保险要装到5A才能用,5A以下很容易就烧了

正常现象,要么串联一个NTC,限制一下启动电流

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
后来者 + 10 熱心助人

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 16:42:55 | 显示全部楼层
后来者 发表于 2020-9-12 15:51
这种现象正常的吗?那保险要装到5A才能用,5A以下很容易就烧了

1000VA满载输入也4.5A左右了,用5A保险丝不过分
不想用那么大就试试慢熔断保险或是加装D型 1A 2A 3A的微断

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
后来者 + 10

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 16:48:18 | 显示全部楼层
正确叫法应该是变压器合闸冲击电流

打赏

参与人数 1家元 +10 收起 理由
后来者 + 10 熱心助人

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-12 17:21:54 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-9-12 16:38
正常现象,要么串联一个NTC,限制一下启动电流

谢谢!:handshake:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 19:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这变压器不错,空载电流这么小,我一个50多瓦变压器空载50多ma,不接负载半个小时烫手