|
三个电源,三个不同的板子,其中有两个是一样的,其实只是把一个电容换成了一个被动PfC线圈。
另外一个电压110伏带PfC电路,拿到手的时候,保险和压敏电阻炸了,本来已经把压敏电阻拆掉了,看了一下电路结构,又把压敏电阻捡起来割开,又看了下盒子的标签。确定不是宽电压输入。
主电容450伏,上灯泡通电220伏,试了一下有5伏输出,触发电源有12伏输出,但变压器一直在响(不是pfc线圈,已经把PfC的mos拆掉),大电容有330伏,比较了一下,发现变压器好像是不同的,不知道要不要增加初级线圈或者减少次级线圈(附上两个电源变压器比较图)(看着好像主变的初级线圈细一点,但是相差不大。)(变压器有一点被炸黑的是不正常的板)
国内的PfC是从330升到380,想请教一下,110伏的PfC是增加到多少伏?(主电容是450v,应该电压不会差距太大,不然早就把初级线圈烧了) |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|