线经与电流关系的疑惑

[复制链接]
发表于 2021-11-24 23:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶线商家贴出的参数


度娘搜到的


同样是20AWG,一个是13.87A, 另一个是2.0A,差别也太大了
现在新国标的排插1平方MM线经,一般标注负载2500W,与上2张图,出入很大
我现在一般套用新国标 1平方MM,过10A电流,0.5平方过5A应该没事

那上面的图怎么解释,希望解惑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2021-11-25 00:05:53 | 显示全部楼层
两个表的20AWG外径都不同:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 00:11:21 | 显示全部楼层
4安每平方?这个是变压器设计用的吧,或者是铝线啥的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 00:12:09 | 显示全部楼层
1平方铜线长期过10A应该问题不大,再大就不建议了/
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 00:24:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 tmdc111 于 2021-11-25 00:26 编辑

上面那表靠谱些。。。再怎么1平方MM也不可能才过2A电流。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 06:39:06 | 显示全部楼层
你忽略了硅胶线耐高温,估计是极限值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 07:47:21 | 显示全部楼层
两个有可比性不大。这个主要看使用环境。还有你硅胶线是多股的,下面表格是单根线的吧。截面积就不一样,更别说表面积了。:loveliness::loveliness:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:24:21 | 显示全部楼层
xiemeiy 发表于 2021-11-25 06:39
你忽略了硅胶线耐高温,估计是极限值

同感,电线还是别用到极限功率的好,安全第一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:28:32 | 显示全部楼层
抛开距离和使用环境谈载流都是耍流氓。看看变压器的高压熔丝的截面积,长度很短,散热好,完全就没问题
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:47:42 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-11-25 00:05
两个表的20AWG外径都不同

现在哪家不标大一两个号的???:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:49:04 | 显示全部楼层
两个表都没问题呀,第一个表虚标了两个号,第二个表是按铝线标注
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:53:49 | 显示全部楼层
导体载流能力,不仅和材料、截面积有关,还和导体形状、排布方式等相关,更和允许温升有关

比如说,同等截面积的铜带导线的载流能力就绝对超过铜丝导线,水浸的单根铜丝导线绝对超过空气的单根,空气的单根铜丝导线超过并列铜丝,并列铜丝导线又超过集束铜丝导线

真正的铜线载流表,就1平方的规格就是1张A4纸,上边密密麻麻的全是数据,下边还有一堆计算公式。

平时所说的载流能力都是密排布的国标RV线允许值,6平方以内大约值是每平方5A,这种情况下的硅胶线10A没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 08:54:45 | 显示全部楼层
一般PVC线材,家用穿管,且忽略长度的状况下,1平方6到8A比较合适,比较短的可以按照8A算,比较长的按照6A算,就一个插排1.5米按照10A算也无妨;

工业级别的连续满负荷才按4A算。

我家卫生间,当初偷懒没换线,开发商布的是3平方的线(非标),到总闸也就5米远,带一个热水器2KW,一个浴霸1600W,一个电吹风1600W,还有洗衣机之类的,但很难碰到同时用,十多年了啥事也没有。
倒是厨房同样3平方的线,带一个4KW的水龙头,一个1200W的电饭煲,一个1600W的电饼铛,这些东西很容易一起使用,表示很担心哪天烧断线。:lol:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 09:02:03 | 显示全部楼层
猜猜10mm宽度的1平方铜带导线,水浸的薄绝缘单根载流能力有多大?

答案是365*24工作制的情况能到50A以上,极限能到80A,短时电流还要大更多

当1平方水浸的薄绝缘铜带导线宽度达到20mm宽度,安全载流能力更是可以到65A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 12:21:25 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-11-25 08:54
一般PVC线材,家用穿管,且忽略长度的状况下,1平方6到8A比较合适,比较短的可以按照8A算,比较长的按照6A ...

3平方?有这个规格的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 13:45:40 | 显示全部楼层
明显一个是单芯的硬线一个是多股的软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 14:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏州熊猫 于 2021-11-25 14:11 编辑
whr273666 发表于 2021-11-25 12:21
3平方?有这个规格的?

所以说是非标,线径实测1.96mm算出来大约3平方,但是质量还是非常不错的,皮软而后,拉伸富有弹性,十多年了还跟当初一样。:lol:

线径差不多刚好介于1.76和2.24之间;人家估计定制的,市场有需求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-25 15:32:38 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-11-25 14:09
所以说是非标,线径实测1.96mm算出来大约3平方,但是质量还是非常不错的,皮软而后,拉伸富有弹性,十多年 ...

那应该是标称6平方或4平方的线,打5折就是6平方,打75折就是4平方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-27 11:41:30 | 显示全部楼层
:lol:我觉得表一说的是峰值电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-27 14:18:59 | 显示全部楼层
按照第2张图,AWG46的线,最大电流0.006A?这种线能干嘛?:sweat:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-18 03:27 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表