数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 1500|回复: 20

[综合] 三极管降压电路是否可以应用在压差大的地方

[复制链接]
发表于 2022-1-21 21:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管降压电路是否可以用在压差大,电流需求大,LDO无法胜任的地方

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2022-1-21 22:23:31 | 显示全部楼层
压差大,电流大,消耗功率大,更容易挂
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-21 22:31:00 | 显示全部楼层
可以呀!加强散热,大功率管子弄上几十个,这都不是事!

可是,问?为什么不能先用斩波电路预降压呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-21 22:31:54 | 显示全部楼层
还有,你这线性稳压,要输出电感毛用?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-21 22:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-1-21 22:31
可以呀!加强散热,大功率管子弄上几十个,这都不是事!

可是,问?为什么不能先用斩波电路预降压呢? ...

新手,不懂。没见过斩波电路,我去看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-21 23:56:50 | 显示全部楼层
哪位师傅详细讲讲图中R19如何选择,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-22 07:36:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 学习借鉴 于 2022-1-22 07:39 编辑
xbxxdiy 发表于 2022-1-21 23:56
哪位师傅详细讲讲图中R19如何选择,谢谢!

限流电阻和稳压管串联起到限流和分压的作用。稳压管正常工作时,当外加在稳压管和限流电阻上的电压发生变化时,稳压管上电压不变,变化的电压全部加到限流电阻上去,同时限流电阻限制电流过大防止稳压管烧坏。如果没有限流电阻,稳压电路正常不能工作。因为外加电压变化时还是加在稳压管上。电阻选用范围根据稳压管工作电流决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-22 10:33:14 | 显示全部楼层
压差大,电流大,那不直接用DC-DC吗
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-22 11:16:00 | 显示全部楼层
效率低,发热大,温度高。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-1-22 11:17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原理都差不多,ldo无法胜任,简单三极管电路也搞不定的。只能上dcdc

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 熱心助人

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-22 11:22:08 | 显示全部楼层
如果是限于线性电源的话,可采用类似的电路,提高稳定性。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-1-23 19:11:12 | 显示全部楼层
电感完全没必要,反而容易导致自激.如果压差很大的话,三极管前面串联灯泡或者电阻来消耗功率会好一点,大压差大电流最好还是用DC-DC电路.或者可以先用ZVS电路降压再进行稳压输出
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-2-9 10:02:30 | 显示全部楼层
早期的线性稳压,现在越来越少应用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-17 19:44:39 | 显示全部楼层
新手,不懂   学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-19 09:37:23 | 显示全部楼层
压差大,电流需求大,那就要看具体落到三极管上的功率多大了,以及实际最大消耗功率和三极管的自身参数是怎样的。同时还要考虑三极管的散热是否跟上。

都匹配正确,就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-19 11:04:58 | 显示全部楼层
原电路的输入端接有一个1N4001二极管,所以这个电路设计的额定电流不会超过1A。
推测实际可能只有几个毫安,因此Q7的压差虽然很大,但是Q7的耗散功率也许并不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-20 10:10:12 | 显示全部楼层
楼主的需求用一个DC/DC模块即可解决,若用线性降压也不是不可以,只是需从效率和散热角度多加考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-20 13:50:38 | 显示全部楼层
48V转5V啊!可以考虑DC-DC稳压器,输出电流大效率高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 19:47:56 | 显示全部楼层
如果输入72V呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-14 13:44:14 | 显示全部楼层
电路可以等效成一个电阻,你说发热大不大?当然,三级管有各种封装,你用个大功率的当然可以承受大功率的发热