放假期间有台空调报警了,精密空调加湿器故障报警。好在不影响制冷,将就到上班。工作日了更换上新的加湿罐,旧的拆解看看里面情况。说来也郁闷,4台空调经常报加湿器方面故障。考虑到水管或水质的问题,后来在每个空调进水管前加了过滤器(两个滤芯那种),用了半年左右后这次又出故障了。
借用张图片,故障的图中红圈中加湿罐,机房恒温恒湿空调,通过这个加湿罐进水加热产生湿度蒸发到机房空间里。
类似这种,下面进水,电极加热产生蒸汽从蓝色管道蒸发出来
拆下的加湿罐
下方进水口
打开卡箍
撬开分离,水垢多的吓人
这叫水垢吗?就是一块块石头
一块块的掉,感觉像沙子似的
想不通怎么能聚集成这种程度
罐底
蓝色的孔基本都堵密实了,估计水压根都进不来
一块一块的垢
水垢敲掉后
一堆
感觉过滤器没起着用啊,还是滤芯要换了?这种情况得怎么处理呢。有做空调的兄弟吗,空调进水前一般怎么处理下呢。
|