两个ABB C6漏电保护器,为什么电阻差距这么大?

[复制链接]
发表于 2022-3-9 23:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是国产电子式的c6,测的内阻50毫欧


这是意大利进口电磁式的c6,测的内阻1140毫欧


万用表测电阻都是短接表笔的电阻,没想到拿毫欧表测差距这么大。不知道为什么电磁式那个万用表测算上表笔也是0.003Ω(短接表笔是0.002和0.003来回跳)

现在已经排除触点氧化,虚接,没夹好的问题了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2022-3-9 23:13:03 | 显示全部楼层
应该是电感不一样吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-9 23:20:26 | 显示全部楼层
正确答案是:
国产的内部没有料,所以内阻是50毫欧。
意大利进口的,选料精良,用料足,所以内阻是1140毫欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-9 23:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2022-3-9 23:13
应该是电感不一样吧

和电感没关系,应该还是双金属片的电阻差距。反正万用表测的都一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-9 23:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-3-9 23:20
正确答案是:
国产的内部没有料,所以内阻是50毫欧。
意大利进口的,选料精良,用料足,所以内阻是 ...

国产的也不是没料,abb用料真的算好的了
买意大利进口主要是要电磁式的漏电,电磁式的漏电和电阻没什么关系吧
不过因为进口的比较贵,我就不拆了,这东西拆开就直接报废
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-9 23:28:05 | 显示全部楼层
工作方式不一样啊。。。电子的里面 就是根导线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-9 23:42:15 | 显示全部楼层
内阻仪是用交流测电阻,而万用表电阻档是直流电路。
空开里面有过流保护用的脱扣线圈,C6的电流小,电感大
交流形成感抗,故用内阻表测试电阻很大
而用万用表电阻档去测,直流不存在感抗问题,测的是正确值。

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-10 00:11:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 myydno1 于 2022-3-10 00:26 编辑
2n3055 发表于 2022-3-9 23:42
内阻仪是用交流测电阻,而万用表电阻档是直流电路。
空开里面有过流保护用的脱扣线圈,C6的电流小,电感大
...

回答的很专业也很正确


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-10 00:27:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 myydno1 于 2022-3-10 00:29 编辑

电磁式的要用直流毫欧表测试才准确(因为里面有线圈感抗的原因),楼主的电池测试内阻仪是1KHz的交流毫欧表,测试这里不合适!!!

如果理解不了,那简单一点,楼主找一个铁心变压器,分别用万用表和你的内阻仪,测试变压器的同一个绕组就知道了,二者测试得到的电阻值差距会更大。

打赏

参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-11 22:45:53 | 显示全部楼层
电池测试内阻仪是1KHz的交流毫欧表
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-28 19:05 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表