想着把一个8口交换机DIY成POE交换机用来接摄像头。

看了下资料,说标准POE是可以1236四线做数据通信的同时进行供电,并且这个供电是有检测的。
能否不用检测直接进行供电?
发表于 2023-2-1 09:02:43 | 显示全部楼层
除非自制,一般都有协议,避免一些特殊情况烧坏设备网络接口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 09:03:11 | 显示全部楼层
我是直接在45和78上加载12v电,到摄像机那边再分出来接dc插头
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 09:45:29 | 显示全部楼层
要使用千兆网络,必须遵循POE协议,如果使用1236传输网络信号,4578分出来传输电源,也是可以的,不过只有百兆带宽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 11:17:37 | 显示全部楼层
用千兆网络,必须遵循POE协议, 如果用百兆,只有1236传输网络信号,4578可以分出来接电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 11:47:49 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-2-1 09:03
我是直接在45和78上加载12v电,到摄像机那边再分出来接dc插头

短距离还行,距离长了压降严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 13:31:01 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2023-2-1 11:47
短距离还行,距离长了压降严重

30米吧,效果还行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 13:47:14 | 显示全部楼层
没搞过poe网线。网线里增加了poe供电,带电剪断网线是不是就要出大事了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-1 14:01:20 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2023-2-1 13:47
没搞过poe网线。网线里增加了poe供电,带电剪断网线是不是就要出大事了?

理论上是的。也看poe交换机那边设计的时候有没有做保护之类的。做了保护的话问题不大,没做保护就相当于短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 14:09:19 | 显示全部楼层
30米 大胆的接 放心用,我用至少30米线跑监控12v 至少工作4 5年了都正常。千万注意接头防水处理,别问我为什么要这样提醒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 14:10:00 | 显示全部楼层
30米 大胆的接 放心用,我用至少30米线跑监控12v 至少工作4 5年了都正常。千万注意接头防水处理,别问我为什么要这样提醒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 16:42:11 | 显示全部楼层
看是百兆还是千兆的交换机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 16:55:36 | 显示全部楼层
自己维护使用的可以,不过要是给别人弄还是买吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 17:43:15 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2023-2-1 09:03
我是直接在45和78上加载12v电,到摄像机那边再分出来接dc插头

有想法,有行动,我最佩服这样的了。
自己搞的要在线头标好记号,否则后面的来修就麻烦了。或者分出来的4578改成普通的电源头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-1 19:04:40 | 显示全部楼层
barve 发表于 2023-2-1 16:55
自己维护使用的可以,不过要是给别人弄还是买吧

自己用的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 19:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要吧,重新买个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 19:35:54 | 显示全部楼层
这个改后协议怎么办?效率衙成本估计太高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-1 20:34:05 | 显示全部楼层
小羽翡翠 发表于 2023-2-1 19:35
没必要吧,重新买个

贵啊。不是一般的贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-2-1 20:34:36 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2023-2-1 19:35
这个改后协议怎么办?效率衙成本估计太高!

协议基本没办法。效率和成本是很低的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-1 22:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
协议协议,除非改非标 搞个集中电
回复 支持 反对