本帖最后由 x51163 于 2023-4-10 16:12 编辑
一台15年的海信变频空调,保修期内由于不制冷,厂家已换过两次主板,家里更新空调后就把它装在地下室工作间了。这几天冷,想开机才发现一开机就跳闸,排除漏保问题确定是外机问题,经询问空调师傅远程指点说短路要么是主板,要么是电抗问题,还可能是硅桥,先从网上买一个电抗过来,奈何业务不熟,没有拆大盖子,把上面的电感当电抗(电感)换了,问题依然。后来决定全拆开后,发现那个真正的电感(电抗)已生锈,替换后问题解决。由于已锈死,而且是在最底下,换它可费了不少劲,用角磨机切了,再打孔装的螺母。
总的说来,还是太浮躁,业务不熟,没有仔细分析,其实电路很简单。顺便问一下,电感电抗有啥不一样呀
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
打赏
-
查看全部打赏
|