数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 4470|回复: 23

[外设] 摄像头默认供电为交流24v,卖家说用直流35v也行,真的是这样吗?

[复制链接]
发表于 2023-5-3 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
24v 50hz ac正弦电压,最高点差不多24*1.41=33.84v,
所以用35v dc给摄像头供电也是可以么

凑活一下是可以,但是厂方提供的为24v ac电源,替换为35v dc供电,是否会影响摄像头的稳定性,或者使用寿命呢
各位对此有什么看法

发表于 2023-5-3 20:18:36 | 显示全部楼层
凑活一下是可以,长期用35v dc供电,会影响摄像头的稳定性及寿命
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 20:31:29 | 显示全部楼层
一般专业摄像头用交流24V或直流12V供电,没有用35V供电说法,而且35V也不是常用电源,根据你前面的计算35V是可以承受,但有些桥堆后的滤波电容耐压只有35V因此不建议使用35V供电。

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 20:37:16 | 显示全部楼层
POE不是42的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 20:39:25 | 显示全部楼层
拆开看看摄像头的供电芯片参数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 21:52:41 | 显示全部楼层
还是交流24v保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 22:16:45 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2023-5-3 20:37
POE不是42的吗?

POE是48V供电,但它从网口输入不是从供电口,内部另有整流电路处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-3 23:05:42 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-5-3 21:52
还是交流24v保险

交流24v效率太低了,变压器空载损耗大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-3 23:08:00 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-3 20:31
一般专业摄像头用交流24V或直流12V供电,没有用35V供电说法,而且35V也不是常用电源,根据你前面的计算35V ...

摄像头默认用24v交流,可否用24v直流替代呢这样是否就没有滤波电容耐压的问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 23:21:56 | 显示全部楼层
没事,随便用,设计的时候早就考虑过电网电压的波动和电压的升高了

打赏

参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 歡迎探討

查看全部打赏

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-3 23:46:56 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-5-3 23:08
摄像头默认用24v交流,可否用24v直流替代呢这样是否就没有滤波电容耐压的问题了? ...

支持交流24V输入的可以,只有12v直流的不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-3 23:49:29 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2023-5-3 23:21
没事,随便用,设计的时候早就考虑过电网电压的波动和电压的升高了

厂家配的是24v 交流适配器,可以用24v 直流适配器替代么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-4 10:52:48 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-3 23:46
支持交流24V输入的可以,只有12v直流的不行。

24v交流的峰值为33v左右,直接用直流24v也行么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-4 12:45:26 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2023-5-4 10:52
24v交流的峰值为33v左右,直接用直流24v也行么?

只要它原来支持24V交流输入的就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-4 18:43:09 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-4 12:45
只要它原来支持24V交流输入的就可以。

厂家的电源是 24v AC,可以直接用24v DC给设备供电么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-4 20:54:06 | 显示全部楼层
涨见识了,居然用24V交流电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-4 21:48:24 | 显示全部楼层
白象 发表于 2023-5-4 12:45
只要它原来支持24V交流输入的就可以。

直流24V也要从原来输入交流24V的接线柱进去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-4 22:28:33 | 显示全部楼层
andywu2009 发表于 2023-5-4 20:54
涨见识了,居然用24V交流电

球机很多用24v ac的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-5-5 14:17:18 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2023-5-3 23:21
没事,随便用,设计的时候早就考虑过电网电压的波动和电压的升高了

24v ac替换为dc,应该用24v dc,还是35v dc呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-5-7 17:49:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 海洋dz 于 2023-5-7 17:55 编辑

商家承诺了,就没有问题,之前有过这样的电路,交直流通用,但是电压需分清!24*1.41=33.84v,算的没有问题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对