数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 1285|回复: 8

[工业] CT一次线穿线错误造成的过负荷停车

[复制链接]
发表于 2024-11-20 10:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    某项目热水泵12-P-1304B负荷试车,电机起动2、3秒后,马达保护器显示过负荷停车。
    该电机已经经过了单机试车,并且单机试车电流符合要求(功率90KW,额定电流161.7A,单机试车电流44A,约额定电流的1/4)。带负荷试车时,对设备负荷做了最小化处理,起动电流由900多安培迅速将至80安培,2-3秒后过负荷跳车。
    经检查分析,不会是设备真正的过负荷,原因还是在线路上,仔细检查,发现CT的A、C相穿反(A相电缆穿入C相CT,C相电缆穿入A相CT,厂家出厂原因),导致马达保护器检测的是A相电压,C相电流,(C相电压,A相电流),而单机试车时,产生的负序电流比较小(三相不平衡差值小),不至于跳车。
将A、C相电缆互换后,重新启动电机,运行正常。
    马保出现保护动作,在排除设备问题后,首先检查的是CT,因为它是马保的“传感器”


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x

打赏

参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60

查看全部打赏

发表于 2024-11-20 12:32:15 | 显示全部楼层
错误太低级了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 12:48:09 | 显示全部楼层
以前做的洗车机自动开泵控制,36v系统被那老头子装的220v的接触器,导致调整水流开关怎么都调不好,要么不停机要么不启动,头都玩大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-11-20 15:00:59 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-11-20 14:01
谢谢分享~这样的错误,要拖出去游街

大点的配电室,一次性到货上百面柜子,问题是五花八门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 15:20:32 | 显示全部楼层
完全是毛都不懂的人干的活...


二○二四年十一月二十日
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-20 18:14:45 | 显示全部楼层
有一次调试路由器,一会好一会不好,搞的都自我怀疑了,最后是垃圾网线接触不良。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-11-21 10:37:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,强烈电维修帖,不明觉厉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-21 21:39:37 | 显示全部楼层
没产生啥损失
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-22 23:06:28 | 显示全部楼层
这是触发子什么保护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-23 10:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这一说我想起上个项目的消防喷淋泵了,那玩意也是试车的时候正常,到了快交付的时候我们去看,启动几秒就跳闸停机,施工方甚至把上级配电屏的空开都换大了还是不行,后面我也没管不知道他们怎么弄的。现在看来估计有可能是控制屏里面保护装置有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-8-29 06:36 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表