数码之家

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 807|回复: 17

[家电] 如何让不间断双电源切换器在低电流时切换

[复制链接]
发表于 2025-1-1 11:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
本帖最后由 readonly 于 2025-1-1 11:44 编辑

准备买个不间断双电源切换器,定时切换市电和逆变器两组电源。


然而查看到多个评论追评说这个切换器不耐用,2个月就坏了。

我想,可能是高负荷时切换把触点烧坏了吧。

能不能增加个电流互感器,让到达指定切换时间附近时,检测电流小于1A再切换,这样对开关和设备都更安全。

再仔细想想,这个电流互感开关还不能跟时控开关简单串联,否则会不停切换。

求助:用以下部件,或者增加什么零件,实现指定的两个时间每天只切换1次。









附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

最佳答案

查看完整内容

已想出来了,纯机械电路,无需plc。硬件配置为双切装置、时控、电流传感器。如需要备电切换时也检测电流,只需要增加一个中间继电器(因为电流传感器一般只有单个触点)(如电流变化时双切装置太灵敏,则取消备电切换时也检测电流的中间继电器,或想办法减少控制电路震荡) 如图,双切装置电流保护 ...
发表于 2025-1-1 11:43:24 | 显示全部楼层
已想出来了,纯机械电路,无需plc。硬件配置为双切装置、时控、电流传感器。如需要备电切换时也检测电流,只需要增加一个中间继电器(因为电流传感器一般只有单个触点)(如电流变化时双切装置太灵敏,则取消备电切换时也检测电流的中间继电器,或想办法减少控制电路震荡)
如图,双切装置电流保护

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 12:05:32 | 显示全部楼层
8000M,可以帮解决。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 12:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又见KG316T,好像是个厂都生产这个型号的时控开关…


~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 12:37:49 | 显示全部楼层
在线蹲一个方案,我们单位用的都是施耐德的双电源切换器,断电自切 不过有150ms~500ms的时延,后级不能断电的设备需要加UPS保护
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 12:42:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 sadfun 于 2025-1-1 12:48 编辑

80家园,你是认真的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 12:43:38 | 显示全部楼层
这个里面用的空开那样的带消弧分断结构还是一个继电器啊?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 13:54:29 | 显示全部楼层
xw801 发表于 2025-1-1 12:43
这个里面用的空开那样的带消弧分断结构还是一个继电器啊?

带灭弧片的。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 19:24:36 | 显示全部楼层
搞个单片机..吧,或者plc,plc可能会简单点稳定点,国产的也不贵
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-1 19:58:36 | 显示全部楼层
最简单就是买个小型plc工控板控制器,也就二三十块钱
硬件配置:时控设置好需要主电时为接通,电流传感器(常开常闭皆可,这里使用常开示范,设置当电流大于1a时闭合),24v电源给plc供电。plc为4入4出,继电器晶体管皆可,价格25块钱,typec数据线直接接电脑即可编程。
这样的话就很简单了,写个程序,可以在时控切换后,不管是主电还是备电,都能限制在1a电流一下时才让双切动作
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 23:35:58 | 显示全部楼层
1711287644 发表于 2025-1-1 11:43
已想出来了,纯机械电路,无需plc。硬件配置为双切装置、时控、电流传感器。如需要备电切换时也检测电流, ...

非常感谢,您真细心,用到了双切开关的无源接点,妙啊!

优化一下,用两个电流传感器,一个常闭,一个常开,来代替中间继电器,就不用担心震荡问题了。电流感应开关20元/个而已。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-1 23:41:58 | 显示全部楼层
psk_1996 发表于 2025-1-1 12:37
在线蹲一个方案,我们单位用的都是施耐德的双电源切换器,断电自切 不过有150ms~500ms的时延,后级不能断电 ...

改成我这种山寨开关,可以不间断,但是不止何故,它没有3C。
淘宝有另一款不间断双切开关,标题图片写着有3C,贵一倍多,你单位用得买那种。

我考虑过需不需要买3C,想想不如省下钱来在小电流时才切换,对用电设备也更有利。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-2 17:06:15 | 显示全部楼层
看那个接线柱,20A也达不到吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-2 19:42:13 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-1-1 23:35
非常感谢,您真细心,用到了双切开关的无源接点,妙啊!

优化一下,用两个电流传感器,一个常闭,一个常 ...

我只是提供了思路,楼主您优化的使用两个电流传感器的方案更加实际,期待实物验证是否满足要求!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-5 09:19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 readonly 于 2025-1-5 10:56 编辑
1711287644 发表于 2025-1-2 19:42
我只是提供了思路,楼主您优化的使用两个电流传感器的方案更加实际,期待实物验证是否满足要求! ...

有点问题,两个电流开关,都有十几mS的延误,导致电流波动时,会有十几毫秒的断开,导致切换开关误动作。

调上面的电流开关触发电流比下面大仍不行,因为很多时候电流是断崖式增减的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-5 09:45:44 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-1-5 09:19
有点问题,两个电流开关,有时差,电流波动时,会瞬间激发切换开关,但时间不足以激发切换,会有响声。
...

可能,解决办法是增加一个交流接触器,然后把切换开关设置为自动,这样就可以增加一级延时时间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-5 10:53:35 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-1-5 09:19
有点问题,两个电流开关,有时差,电流波动时,会瞬间激发切换开关,但时间不足以激发切换,会有响声。
...

另一个方法,所有辅助开关走直流电,并联个延时电容C,再接固态继电器驱动切换开关。

https://www.mydigit.cn/thread-493601-1-1.html

回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-5 19:45:43 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-1-5 09:19
有点问题,两个电流开关,都有十几mS的延误,导致电流波动时,会有十几毫秒的断开,导致切换开关误动作。
...

那就给常闭那个增加一个中间继电器,应该可以补偿这个时差了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|技术知识分享平台

闽公网安备35020502000485号

闽ICP备2021002735号-2

GMT+8, 2025-5-3 07:59 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Discuz!

© 2006-2025 MyDigit.Net

快速回复 返回顶部 返回列表