铁塔48V200AH磷酸铁锂 充电电流只有10A

[复制链接]
发表于 2025-4-2 22:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

爱科技、爱创意、爱折腾、爱极致,我们都是技术控

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请教各位大神,咸鱼入了一个铁塔48V200AH磷酸铁锂电池,充电电流只有10A,放电电流够用。没拆开看保护板什么信号,目标想提高充电电流至20A。看了一些大神的帖子,是不是我这情况用BMS通用上位机软件可以解锁?求大神回复。
发表于 2025-4-3 09:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是通信电池还是发电的储能电池
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-3 10:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图片说啥呢,不同通信电源协议不一样,怎么好给你说
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-4-3 15:50:11 | 显示全部楼层
谁敢乱说,回头给放烟花了责任大了去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-3 21:12:35 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-4-3 10:20
没图片说啥呢,不同通信电源协议不一样,怎么好给你说

我是小白一个用BMS通用上位机软件1.59,能读取PACK信息,但提示下位机无回复,不知哪里出了问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-3 22:15:29 | 显示全部楼层
充电器功率多大?按理200Ah的,保护板不可能充电限流10A
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-3 22:45:16 | 显示全部楼层
xseng 发表于 2025-4-3 22:15
充电器功率多大?按理200Ah的,保护板不可能充电限流10A

6千瓦的光伏作充电电源,另外一组并联的200ah充电电流最大可以80A,所以充电功率没有问题