数码之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 9326|回复: 15

[安防] 拆了个楼宇对讲机,想改成远程遥控的,但是没有资料

[复制链接]
发表于 2019-7-9 08:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区楼道改造,原先的密码门禁改成了楼道对讲的,如果家里没有人的话,出门还要带个钥匙,真心不方便,看了下型号,楼下主机是誉诚212,入户对讲分机是誉诚AD512-A+A,两线制的,想加一个远程控制模块,但是找了半天没有找到资料,不知道两线制的工作原理是什么? 有知道的高人指点下,


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

x
发表于 2019-7-9 08:24:55 | 显示全部楼层
这么简单的电路,应该很好改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:35:04 | 显示全部楼层
用智能插座改,我用的是博联的插座改的,不在家也可以给家人开门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:38:28 | 显示全部楼层
问题是你要实现什么?远程开门绕开物业的发卡?
如果是这个目的的话,按道理不行,除非那些失败的老系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上来说把那个开关换成双触点的继电器,遥控模拟摘机,然后控制另一个继电器模拟按下解锁开关就行。实际上一般的遥控器达不到这么远的距离,上wifi物联网模块倒是可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 08:49:49 | 显示全部楼层
可同时遥控双路接收器电源,其中一路延时的继电器接开门开关,非延时的接手柄插簧开关,模拟取话筒-开门动作,至于接收部分看实际情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 10:43:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 铃兰花匠 于 2019-7-9 10:45 编辑

加一个12V遥控模块,如果连遥控器都不想带,那么放一个不用的老人及进去,设置白名单,干簧管继电器接震动电机,触点接开门,打个电话就开了。
或者买个WIFI开关也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 14:03:38 | 显示全部楼层
谢谢各位
楼下主机按住户号码,家里的分机会振铃,摘机,通话,确认后按开门按钮就可以开门
如果分机有开锁信号线,直接控制就可以了,但是这个是两线制的分机,不知道开锁原理是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-9 22:27:11 | 显示全部楼层
今天研究了一天,终于搞明白了
待机状态下分机不供电,在主机呼叫后,通过入户两线给分机供12V DC ,分机通过听筒开始振铃,摘机后振铃结束,通过hook开关把电源转到整流桥给电路供电,开锁键是通过一个10欧姆限流电阻连接到入户两线,按下开锁键,主机接受到短接信号,开始开锁动作

临时拆了一个12V的继电器,短接在入户两线,在主机上呼叫可以直接开门了
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 11:31:33 | 显示全部楼层
不安全,谁来呼叫都可以开门的。
回复 支持 1 反对 1

使用道具 举报

发表于 2019-9-19 11:58:22 | 显示全部楼层
ytffty 发表于 2019-7-9 22:27
今天研究了一天,终于搞明白了
待机状态下分机不供电,在主机呼叫后,通过入户两线给分机供12V DC ,分机通 ...

可以加一个wifi继电器,主机呼叫后,使用手机控制短接开门
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-1-27 18:48:30 | 显示全部楼层
ytffty 发表于 2019-7-9 22:27
今天研究了一天,终于搞明白了
待机状态下分机不供电,在主机呼叫后,通过入户两线给分机供12V DC ,分机通 ...

你好,想请教一下,可视的分机能实现主机呼叫就开锁吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-6 20:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬求教下继电器具体咋接?能指定下么?对这个不懂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-26 23:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ytffty 发表于 2019-7-9 22:27
今天研究了一天,终于搞明白了
待机状态下分机不供电,在主机呼叫后,通过入户两线给分机供12V DC ,分机通 ...

请问你使用的是几路继电器啊?直接接双线是不能使用的啊?你是怎么接的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-5 12:31:59 | 显示全部楼层
请问成功改装了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-7-16 14:59:03 | 显示全部楼层
更新下
电路很简单,12v进户电源直接接继电器的电源,继电器的常开触点接到开门信号,所以只要有电就直接开门。
如楼上所说,的确不安全
现在小区物业已经升级了刷卡开门,现在直接复制了门禁卡到手机NFC 可以直接用手机开门了, 所以现在开门电路也已经拆掉:tongue:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录